Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.11.2016, 06:48   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию переключение "таймер" по сухому контакту (решено)

Полез делать и запутался.
может кого-то есть норм решение?
должно работать с флажка, хми, и автоскады


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Gromov, 03.11.2016 в 11:47
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 11:28   #2
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: переключение "таймер" по сухому контакту

Макрос Меню - >вход Key: F6 - импульс переключает Вкл/Выкл работы по расписанию.
Если надо флажком включать, то с флажка через Ftront(Raise\Fall->OR) на этот вход.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 11:37   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: переключение "таймер" по сухому контакту

Можно сделать как на картинке. Нижний макрос можно вытащить из Scada_in.

Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 18:45
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 11:48   #4
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: переключение "таймер" по сухому контакту

Gromov, так ведь исключается включение из меню
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 11:58   #5
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: переключение "таймер" по сухому контакту

Ну я дал направление, дальше уже каждый может доделывать, по своей системе, можно тупо дизъюнктор добавить, можно в макросе этом добавить вход и внутри приоритеты организовать. Вариантов масса.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 12:07   #6
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: переключение "таймер" по сухому контакту

Зачем что-то придумывать и накручивать, если уже есть готовое в конструкторе - тот самый Key:F6
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 17:50   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: переключение "таймер" по сухому контакту

Спасибо!


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 07:51   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: переключение "таймер" по сухому контакту

макрос и его включение
Изображения
Тип файла: png 2016-11-29_10-50-59.png (86.1 Кбайт, 62 просмотров)
Вложения
Тип файла: msl Таймер свитч.msl (9.9 Кбайт, 18 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024