Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.09.2022, 22:50   #1
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Matrix 10-21-70 не видит NA-017

Установил модуль, отформатировал плк в версии v.159, загрузил проект с данным модулем. Увидел что в системных настройках надпись Extension card: Unsupported.
Удивился, попробовал откатить прошивку до версии v.148 - без изменений.
Накатил 159 обратно, открыл снова корпус - плата сидит нормально...
До этого ставил 4 шт Matrix с данными модулями прошивая в v.155

Что может быть?

Странность еще в том что Com port #3 там же в системном меню появился, а вот порт Ethernet нет, да еще и лампочки горят постоянно на нём без подключенного шнура.
Изображения
Тип файла: jpg 20220901_125738963_iOS.jpg (414.4 Кбайт, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 20220901_125528712_iOS.jpg (532.7 Кбайт, 39 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 29.09.2022 в 15:30 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2022, 10:35   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017

Цитата:
Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
Установил модуль
Модуль новый, купленный у нас? Или куплен с рук?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2022, 11:01   #3
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Модуль новый, купленный у нас? Или куплен с рук?
Новый. Куплен у организации, вместе со всем комплектом оборудования (matrix, mrl) 8 комплектов.
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2022, 11:12   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017

Можете логи с контроллера скачать?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2022, 15:59   #5
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можете логи с контроллера скачать?
Правильно я понял что нужно подключить флешку с microUSB ?
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2022, 16:19   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017

Цитата:
Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
Правильно я понял что нужно подключить флешку с microUSB ?
Нет, можно либо через системное меню на SD карту скачать, либо через веб-интерфейс системного меню себе на компьютер.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2022, 19:18   #7
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Нет, можно либо через системное меню на SD карту скачать, либо через веб-интерфейс системного меню себе на компьютер.
Разъёма под SD карту нет в моей версии Matrix.
А ethetnet разъём не работает на плате NA-017... поэтому веб-интерфейса наверно нет.
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2022, 19:25   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017

Цитата:
Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
поэтому веб-интерфейса наверно нет.
Почему нет? Все должно работать через RNDIS по USB.

Открываем лоджик, нажимаем Ctrl+D и пытаемся на эзернете найти контроллер.

Далее открываем в браузере полученный IP


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 02.09.2022 в 19:44
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2022, 21:27   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Почему нет? Все должно работать через RNDIS по USB.

Открываем лоджик, нажимаем Ctrl+D и пытаемся на эзернете найти контроллер.

Далее открываем в браузере полученный IP
ф11 надо нажимать


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2022, 23:25   #10
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можете логи с контроллера скачать?
Скачал логи - посмотрите.

Последний раз редактировалось Arsie, 29.09.2022 в 15:31 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2022, 14:14   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017

Цитата:
Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
Скачал логи - посмотрите.
Скорее всего у карта дефектная. Покажите фото, как вставили карту?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2022, 14:14   #12
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Скорее всего у карта дефектная. Покажите фото, как вставили карту?
Да вставил как обычно...
Я за последнее время установил 16 таких карт. И только с одной такая ерунда.

Я думаю её надо сдать на ремонт.
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2022, 15:18   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017

Цитата:
Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
Я думаю её надо сдать на ремонт.
Верно, https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4685 .


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024