Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 22.04.2019, 21:57   #1
chif.com
Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Количество слэйвов

Добрый вечер. Нужно собрать сеть RS485 из Pixel-ей серии 25. Один мастер и 64 слэйва. Есть какие то ограничения по количеству? Суммарная длинна магистрали ~600м. Или лучше разбить на группы и подключить через автоматический коммутатор RS485?
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 23:53   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество слэйвов

Цитата:
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Нужно собрать сеть RS485 из Pixel-ей серии 25. Один мастер и 64 слэйва. Есть какие то ограничения по количеству? Суммарная длинна магистрали ~600м. Или лучше разбить на группы и подключить через автоматический коммутатор RS485?
требуется как минимум один повторитель


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 10:34   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество слэйвов

Цитата:
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Нужно собрать сеть RS485 из Pixel-ей серии 25. Один мастер и 64 слэйва. Есть какие то ограничения по количеству? Суммарная длинна магистрали ~600м. Или лучше разбить на группы и подключить через автоматический коммутатор RS485?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=329


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 11:50   #4
chif.com
Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество слэйвов

Спасибо. Меня и интересовала нагрузочные хар-ки segneticsa по максимальному кол-ву на магистрали. А на правильной разводке цепей уже собаку съел. На АЭС вообще извращались собирали всю магистраль замеряли реальное волновое сопротивление и конечный резистор ставили согласно замерам . Мой личный рекорд на сегодня магистраль 1.3км в земле в одной траншее с кабелем 35кВ устойчивой связи на 19200.

Последний раз редактировалось Arsie, 23.04.2019 в 12:41
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024