По умолчанию Длина подсоединения

Господа, доброго времени суток. Мне необходимо к контроллеру Matrix по шине MTbus подключить один модуль FMR. Только расстояние будет около 15-ти метров. Подскажите пожалуйста - будет работать или нет?
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2021, 00:26   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Длина подсоединения

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
к контроллеру Matrix по шине MTbus подключить один модуль FMR. Только расстояние будет около 15-ти метров. Подскажите пожалуйста - будет работать или нет?
Инструкция к Матриксу скромно молчит...
Но для четверки указано так
mtb.png

Думаю шанс есть с экранированным кабелем. Но тут как повезёт.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2021, 07:25   #3
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Длина подсоединения

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Инструкция к Матриксу скромно молчит...
Но для четверки указано так
Вложение 9939

Думаю шанс есть с экранированным кабелем. Но тут как повезёт.
Значит придётся как устройство SLAVE его делать. Спасибо за инфу.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2021, 09:53   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Длина подсоединения

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Значит придётся как устройство SLAVE его делать. Спасибо за инфу.
провод кидать и так и эдак, а там попробовать - если кол-во ошибок будет приемлемым, то и пусть мтбус будет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2021, 11:30   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Длина подсоединения

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Инструкция к Матриксу скромно молчит...
Но для четверки указано так
Вложение 9939

Думаю шанс есть с экранированным кабелем. Но тут как повезёт.
Технические характеристики шины также указаны в РЭ на FMR.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024