По умолчанию Зависает лоджик при загрузке

Имеется Trim5-4260-20-0, s/n534062. Лежал давно, подвернулся объект для применения. Естественно начал с форматирования из свежего лоджика 3.32.0031.
Форматирование прошло успешно. Дальше непонятно. При загрузке проекта с любым элементом (and например) загрузка зависает и вешается ethernet порт. Как выяснил позже программа выполняется, но порт висит. Помогает оживить контроллер только удержание кнопки ресет >10сек. Далее при загрузке все повторяется. Форматирование из 3.32.0026 к положительному результату не привело. Помогло только форматирование из 3.30.0294.
Собственно вопрос. Что делать?

Дополню. Вешается sm serv. Т.е лоджик пишет идет загрузка и все. При убийстве sm serv из диспетчера задач лоджик продолжает работать. При закрытии открытии лоджика контроллер не находится, помогает только ресет.
виндовс 7pro 64.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 18:54   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависает лоджик при загрузке

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Имеется Trim5-4260-20-0, s/n534062. Лежал давно, подвернулся объект для применения. Естественно начал с форматирования из свежего лоджика 3.32.0031.
Форматирование прошло успешно. Дальше непонятно. При загрузке проекта с любым элементом (and например) загрузка зависает и вешается ethernet порт. Как выяснил позже программа выполняется, но порт висит. Помогает оживить контроллер только удержание кнопки ресет >10сек. Далее при загрузке все повторяется. Форматирование из 3.32.0026 к положительному результату не привело. Помогло только форматирование из 3.30.0294.
Собственно вопрос. Что делать?

Дополню. Вешается sm serv. Т.е лоджик пишет идет загрузка и все. При убийстве sm serv из диспетчера задач лоджик продолжает работать. При закрытии открытии лоджика контроллер не находится, помогает только ресет.
виндовс 7pro 64.
Таже беда только контроллер SMH4 и windows 10.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 11:00   #3
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависает лоджик при загрузке

Блиин. Техподдержка самоизолировалась или что? Надо работу работать а от вас не слуху ни духу.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 11:30   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависает лоджик при загрузке

Уточните, проявляется ли это в последней, 35 версии, и проявляется ли по ЮСБ?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 16.04.2020 в 14:02
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2020, 16:39   #5
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависает лоджик при загрузке

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Уточните, проявляется ли это в последней, 35 версии, и проявляется ли по ЮСБ?
На 35 заработала. По юсб вроде нельзя программу в трим грузить?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2020, 17:11   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависает лоджик при загрузке

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
На 35 заработала. По юсб вроде нельзя программу в трим грузить?
Можно, выбираете юсб и загружаете как и раньше.
Изображения
Тип файла: png PinijkSu3z.png (12.4 Кбайт, 22 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024