Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 13.04.2022, 19:51   #1
yurasurnakov
Новичок
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию ПИД-регулятор с каскадом Приток+Вытяжка

Добрый день !
Существует ли готовый макрос ПИДа для регулирования водяного калорифера приточно-вытяжной вентиляционной установки с каскадом по температуре вытяжки ?
Спасибо !
yurasurnakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2022, 22:10   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПИД-регулятор с каскадом Приток+Вытяжка

Цитата:
Сообщение от yurasurnakov Посмотреть сообщение
Добрый день !
Существует ли готовый макрос ПИДа для регулирования водяного калорифера приточно-вытяжной вентиляционной установки с каскадом по температуре вытяжки ?
Спасибо !
Если Вы напишете по подробнее свою задачу то вам быстрее помогут.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2022, 22:30   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПИД-регулятор с каскадом Приток+Вытяжка

Цитата:
Сообщение от yurasurnakov Посмотреть сообщение
Добрый день !
Существует ли готовый макрос ПИДа для регулирования водяного калорифера приточно-вытяжной вентиляционной установки с каскадом по температуре вытяжки ?
Спасибо !
конечно есть, прям в конструкторе. датчик вытяжки делаете датчиком помещения и включаете компенсацию


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2022, 03:15   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПИД-регулятор с каскадом Приток+Вытяжка

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
конечно есть, прям в конструкторе. датчик вытяжки делаете датчиком помещения и включаете компенсацию
Думаю, у топикстартера "датчик вытяжки" и есть датчик помещения, размещённый в вытяжном канале. Другими словами, делать вообще ничего не нужно


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2022, 08:30   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПИД-регулятор с каскадом Приток+Вытяжка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Думаю, у топикстартера "датчик вытяжки" и есть датчик помещения, размещённый в вытяжном канале. Другими словами, делать вообще ничего не нужно
есть вариант что это датчик рекуператора


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2022, 10:33   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПИД-регулятор с каскадом Приток+Вытяжка

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
есть вариант что это датчик рекуператора
По датчику рекуператора нечего каскадировать, кроме самого рекуператора)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2022, 20:50   #7
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПИД-регулятор с каскадом Приток+Вытяжка

Вариантов решения много, но мало исходных данных.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024