Цитата:
Добрый день, возникла проблема с новым ПЛК. Не можем установить связь с контроллером.

Из оборудования:

ПК: ЦП- Intel Core i5 ОЗУ- 4 Гб. Win 7 x64

Используем эмулятор COM-порта Moxa Uport 1150

Настройки СОМ-порта:

BaudRate - 115200
Data bits - 8
Parity - Odd
Stop bits - 2
Flow control - none

Блок питания- Mean Well DR-4524 (24V. 2А.)

ПО: SMLogix 3.26.0265

Версия прошивки ПЛК:03.293.000

Настройки СОМ-порта на ПЛК:

Запросы Master- ВКЛ
Сетевой адрес - 001
Скорость- 115200

Настройки в программе SMLogix

Параметры связи:

Скорость обмена 115200
СОМ-порт компьютера - СОМ-5 (МОХА)
Загрузка - СОМ
Отладка - СОМ

Диагностика и поиск:

Интерфейс -СОМ5
Скорость обмена-115200

При поиске оборудования не находит подскажите пожалуйста в чем может быть проблема! Пробовали подключать через Ethernet и найти контроллер, но не находит. По IP-адресу пингуется но программа не находит!
Переключите ваш конвертер в режим RS485 2W. Это самая частая "проблема" с этим конвертером.


По умолчанию все MOXA сконфигурированы как порт RS232.


Цитата:
Огромное спасибо, проблема по подключению решена.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 20.05.2015 в 11:41
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 13:47   #2
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно настроить Moxa Uport 1150

скрины,

p.s. для 1130 тоже подходит инструкция
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  1.JPG
Просмотров: 2280
Размер:  76.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2.JPG
Просмотров: 2088
Размер:  43.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  3.JPG
Просмотров: 1951
Размер:  53.1 Кбайт  

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 19.11.2018 в 18:59
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024