03.06.2014, 14:44 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
ds18b20 подключение к 2Gi
Есть ли на данный момент опыт подключения ds18b20 к 2Gi? Интересует схема электрическая, желательно с "паразитным" питанием, программа.
|
09.03.2016, 23:42 | #2 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: ds18b20 подключение к 2Gi
|
10.03.2016, 10:33 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ds18b20 подключение к 2Gi
Да, улыбнуло. Для остальных:
Вы хоть описание DS18B20 читали? Работу шины 1-Wire представляете? RTFM !!! C продукцией Segnetics данный тип датчиков никогда не работал, и работать не будет. Эти датчики предназначены для цифровых устройств (всяко разные Ардуино, и иже с ними). Забудьте про них. __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
10.03.2016, 13:22 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: ds18b20 подключение к 2Gi
Цитата:
С 2Gi очень даже возможно и параметры DI вроде подходят. Естественно ПО своё придется под Линукс писать. А через конвертер 1Wire—RS485 или аналогичный даже проще и на всех контроллерах... Да и обсуждалось это уже... |
|
10.03.2016, 21:56 | #5 | |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: ds18b20 подключение к 2Gi
Цитата:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...a-9bfd4b863f4f Это не совсем то. Надо искать, я натыкался. |
|
23.10.2019, 16:38 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: ds18b20 подключение к 2Gi
Цитата:
|
|
Благодарность от: |
23.10.2019, 16:50 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: ds18b20 подключение к 2Gi
|
18.11.2022, 13:24 | #8 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ds18b20 подключение к 2Gi
|
18.11.2022, 13:36 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: ds18b20 подключение к 2Gi
И как это к теме относится? У двоечек и теперь четверочек аналоговых входов не было и нет.
А DS-ок при желании можно кучку подключить. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
21.11.2022, 13:49 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 738
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: ds18b20 подключение к 2Gi
Если только побаловаться. Ну или жизнь без геморроя надоела вдруг. Мы эти датчики сдуру вставили в свою систему. Пока рядом нет помех, все вроде нормально даже. Но если есть, от частотника например, то крыша у них съезжает сразу. Там в протоколе микросекундные интервалы, выборка состояния шины должна попадать в узкий очень интервал... Поэтому датчики сразу на Модбас в конечном счете дешевле встанут. Очень обманчива вроде бы низкая цена на эти датчики. Но во-первых там много китайских подделок, которые работают вроде, но иногда имеют отличия, а оригинальные датчики вполне сравнимы по цене с PT1000. А во-вторых, при том, что это цифровой датчик, и это вроде бы хорошо с точки зрения помехоустойчивости, вот только вышеуказанные микросекундные интервалы практически сводят это на нет. Там, где сигнал с PT1000 можно банально отфильтровать/усреднить, тут хоть как обеспечь выборку на 14-й, или 15-й микросекунде. Не стоит связываться с этими датчиками нигде, кроме как в домашней метеостанции на Ардуино/ESP - вот там они работают хорошо.
|
21.11.2022, 14:45 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: ds18b20 подключение к 2Gi
Цитата:
Область применения не обсуждалась. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 21.11.2022 в 15:15 |
|