Контроллер перестал работать с модулями MR
Добрый день. Похожая проблема
SMH 2Gi перестал видеть два модуля дискретных входов MR120 и два модуля дискретных выходов MR800(индикаторы SF и LNk не промаргивают и не светятся). Модули и шину проверили на другом контроллере всё работает. Возможно ли скачать конфигурацию с SMH 2Gi? Какие варианты решения проблемы возможны? |
18.02.2023, 09:35 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)
Нет. Вообще. Никак. Нет. https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479
Если не получится реанимировать связь SMH2Gi с модулями, то только заливка программы в новый контроллер. Где взять программу - ответы есть в посте по ссылке выше. Последний раз редактировалось Arsie, 20.02.2023 в 15:01 |
20.02.2023, 15:00 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Контроллер перестал работать с модулями MR
Она похожа только тем, что на корпусе тоже Segnetics написано. Остальное всё другое.
Цитата:
Какие системные аварии выдаёт контроллер? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.02.2023, 09:47 | #4 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Контроллер перестал работать с модулями MR
Выдает потерю связи с модулями MR
|
21.02.2023, 11:14 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Контроллер перестал работать с модулями MR
Значит что-то случилось с портом шины расширения. Отдайте контроллер рукастому "электронщику". Если модули живые, там наверняка какая-то мелочь.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.03.2023, 18:40 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Контроллер перестал работать с модулями MR
Есть Pixel и 4 модуля расширения: DO, DI, DI, DO. Иногда пропадает связь со вторым модулем (система выдаёт ошибки вентиляции). Заменили модуль на новый - с ним также нет связи. Пока поставили старый. Как исправить?
|
24.03.2023, 18:45 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Контроллер перестал работать с модулями MR
если это точно второй модуль, то я бы для начала поменял все шлейфы
|
27.03.2023, 11:32 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 344
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Контроллер перестал работать с модулями MR
В системном меню при этом ошибки какие-то есть?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.03.2023, 08:46 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Контроллер перестал работать с модулями MR
|
28.03.2023, 11:23 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 344
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Контроллер перестал работать с модулями MR
Шлейф, как вам подсказали выше, пробовали менять? Пробовали менять порядок модулей?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.03.2023, 08:28 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Контроллер перестал работать с модулями MR
Да, замены производились, о результатах мне сообщат позже.
|