Нет связи между контроллерами по RS485. При загрузке простейших проектов для проверки связи- все работает. Прилагаемые проекты с потерей связи были конвертированы из проектов 2G, где все работало. СМлоджик 3.30.0275
Вложения
Тип файла: rar CPU1v06.rar (763.4 Кбайт, 10 просмотров)
Тип файла: rar CPU2 v13-одна горелка.rar (591.7 Кбайт, 18 просмотров)
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 13:29   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4

У вас старая версия лоджика. Отформатируйте контроллеры из 3.32.0040, я проверил, работает.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 09:28   #3
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У вас старая версия лоджика. Отформатируйте контроллеры из 3.32.0040, я проверил, работает.
Отформатировал оба контроллера из 3.32.0040. Из слейва в мастер не передаются переменные типа Bool. Например, та, что на картинке. А из мастера в слейв Bool передаются.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (6.4 Кбайт, 34 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar CPU1v06.rar (731.0 Кбайт, 7 просмотров)
Тип файла: rar CPU2 v13-одна горелка.rar (1.73 Мбайт, 14 просмотров)
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 11:56   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4

Блок Slave(link) что говорит? Карту переменных руками добавляли или импортировали с проекта?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 12:41   #5
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Блок Slave(link) что говорит? Карту переменных руками добавляли или импортировали с проекта?
Карту изначально импортировал с проекта. Еще раз отформатировал оба контроллера- связь вообще пропала. Блок Slave(link) выдает ошибки
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 13:16   #6
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4

Импортировал карту переменных из слейва еще раз. Перепривязал все модбас-переменные а мастере- нет связи вообще. Блок "линк" выдает ошибки. Если загрузить простейшие пробные проекты в контроллеры- то связь работает.


Добавлено через 22 минуты


Вот сейчас отформатировал еще раз слейв, и залил программу, и просто еще залил программу в мастера. Связь появилась, блок "линк" периодически выдает ошибку. Опять буловская переменная, про которую я писал ранее, со слейва не приходит...
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 14:10   #7
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4

Заменил тип переменной, фото которой скидывал с бул на инт- связь в этой части заработала... Блок "линк" ошибок, вроде, не выдает.
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 15:58   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Заменил тип переменной, фото которой скидывал с бул на инт- связь в этой части заработала... Блок "линк" ошибок, вроде, не выдает.
Как вы импортируете карту слейва так, что в самом проекте нет переменной 1STOP_SMH 2G, а в карте она есть? Удалите ее и будет работать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024