По умолчанию SlaveX и Pixel

Если использую SlaveX, то modbus устройство на com1 rs485 не опрашивается пока включена отладка через Ethernet.
Когда отладку останавливаю, всё начинает работать.
входы ^set и stop во время отладки переключал, вход interface пробовал и 0 и 1
входы IPx - 0
Версия smlogix 3.33.0224
step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2021, 14:52   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: SlaveX и Pixel

Цитата:
Сообщение от step Посмотреть сообщение
Если использую SlaveX, то modbus устройство на com1 rs485 не опрашивается пока включена отладка через Ethernet.
Когда отладку останавливаю, всё начинает работать.
входы ^set и stop во время отладки переключал, вход interface пробовал и 0 и 1
входы IPx - 0
Версия smlogix 3.33.0224
Да, для Пикселя это нормально. Лоджик обновите, пригодится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опрос из Pixel контроллера Carel c.pCO по Modbus TCP kps Связь с внешним миром 12 09.07.2022 19:33
Pixel: лечение периодически возникающей InstrErr Ilya J. Библиотека 2 30.04.2021 17:32
Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом gaa Вопросы о Pixel 97 24.03.2021 13:46
SMArt не работает на Pixel 1214 (нет проблемы) Islom Вопросы о Pixel 10 15.05.2020 13:01
Не работает сеть после загрузки проекта на Pixel через МП (модуль памяти) max7222 Вопросы о Pixel 7 20.01.2014 17:24


Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023