Здравствуйте. Так получилось, что я, в рамках нашей компании, занимаюсь интеграцией группировки контроллеров Segnetics SMH2G и Trim5 с IoT, а точнее мониторинг и управление посредством MQTT, созданием защищённого VPN-канала по современной
технологии WireGuard и собственного облака компании. Читаем многие параметры ModbusTCP, подняли серверы в облаке и сделали визуализацию,
как бонус - Telegram_bot сообщает о критических параметрах. Всё поставили поверх Linux и железо тестим от RasPi до x86. Уже сделано многое, если кто делал подобное или интересно - отпишитесь.
dvlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2020, 19:04   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Интеграция IoT

Цитата:
Сообщение от dvlan Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Так получилось, что я, в рамках нашей компании, занимаюсь интеграцией группировки контроллеров Segnetics SMH2G и Trim5 с IoT, а точнее мониторинг и управление посредством MQTT, созданием защищённого VPN-канала по современной
технологии WireGuard и собственного облака компании. Читаем многие параметры ModbusTCP, подняли серверы в облаке и сделали визуализацию,
как бонус - Telegram_bot сообщает о критических параметрах. Всё поставили поверх Linux и железо тестим от RasPi до x86. Уже сделано многое, если кто делал подобное или интересно - отпишитесь.
Я поднимал MQTT, сложного ничего нет. Бота для ватсапа тоже поднимал.

Ваша работа интересна, конечно. Хвастайтесь, если есть чем


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2020, 20:41   #3
dvlan
Новичок
 
Регистрация: Sep 2020
Адрес: Moscow
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Интеграция IoT

Вы читаете данные modbus из контроллеров, конвертируете в mqtt, создаёте алгоритм для бота и передаёте в мессенджер. Так? Мне очень интересно! Расскажите подробнее. На чем делаете?
Как Вы сделали шлюз MQTT-Whatsapp ? Фэйсбук вроде не разрешает ботов в Whatsapp!
dvlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2020, 21:02   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Интеграция IoT

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3129
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2020, 10:47   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Интеграция IoT

Цитата:
Сообщение от dvlan Посмотреть сообщение
Вы читаете данные modbus из контроллеров, конвертируете в mqtt, создаёте алгоритм для бота и передаёте в мессенджер. Так?
Можно через разделяемую память, но через localhost/ModbusTCP удобнее. MQTT и бот - раздельные сущности, не пересекаются.



Цитата:
Сообщение от dvlan Посмотреть сообщение
Как Вы сделали шлюз MQTT-Whatsapp ? Фэйсбук вроде не разрешает ботов в Whatsapp!
Да какая разница, что он там разрешает) Идёт эмуляция обычного пользователя - в интернете и гитхабе много есть про это, я ничего не придумывал, просто взял наиболее подходящий проект. Данные запихиваются обычными строчками. Симка регистрируется вручную.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 15:40   #6
dvlan
Новичок
 
Регистрация: Sep 2020
Адрес: Moscow
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Интеграция IoT

Спасибо всем большое за помощь в данном вопросе. Я сделал, то что хотел!
Читаю данные ModBus из SMH2G, конвертирую в сообщения MQTT и через облако мониторю на любых устройствах. А еще сделал Telegram Bot!
Изображения
Тип файла: jpeg monitoring.jpeg (105.3 Кбайт, 148 просмотров)
Тип файла: jpeg phonescreen.jpeg (99.2 Кбайт, 132 просмотров)
Тип файла: jpeg telebot.jpeg (59.2 Кбайт, 154 просмотров)
dvlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 16:10   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Интеграция IoT

Цитата:
Сообщение от dvlan Посмотреть сообщение
Спасибо всем большое за помощь в данном вопросе. Я сделал, то что хотел!
Читаю данные ModBus из SMH2G, конвертирую в сообщения MQTT и через облако мониторю на любых устройствах. А еще сделал Telegram Bot!
Примерами поделитесь?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 17:10   #8
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Интеграция IoT

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Примерами поделитесь?
С телеграмм ботом
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 18:34   #9
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Интеграция IoT

Цитата:
Сообщение от dvlan Посмотреть сообщение
Спасибо всем большое за помощь в данном вопросе. Я сделал, то что хотел!
Читаю данные ModBus из SMH2G, конвертирую в сообщения MQTT и через облако мониторю на любых устройствах. А еще сделал Telegram Bot!
Ооой) и я так хочу. Буду копать.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 18:35   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Интеграция IoT

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Ооой) и я так хочу. Буду копать.
А есть в этом смысл, если и так есть телеграм-бот, который сможет отправлять сообщения? Зачем тут еще одна прокладка?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 20:35   #11
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Интеграция IoT

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А есть в этом смысл, если и так есть телеграм-бот, который сможет отправлять сообщения? Зачем тут еще одна прокладка?
Телеграм бот мне менее интересен. Я не про прослойку. Мне нужна возможность простого и безпроблемного удаленного доступа и управления. Желательно с возможностью реализации собственного интерфейса. SMConnect - не предлагать.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 21:10   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Интеграция IoT

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Телеграм бот мне менее интересен. Я не про прослойку. Мне нужна возможность простого и безпроблемного удаленного доступа и управления.
Она у Вас есть на всех старших моделях.
Получайте любые данные через JSON и делайте сними что угодно.

Не вижу проблем что-то куда-то сконвертировать.

Цитата:
Желательно с возможностью реализации собственного интерфейса.
И это никто не мешает.

Цитата:
SMConnect - не предлагать.
А это к чему? SMConnect это просто VPN не более.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 22:48   #13
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Интеграция IoT

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Она у Вас есть на всех старших моделях.
Получайте любые данные через JSON и делайте сними что угодно.
О) значит Вот с этим и буду разбираться.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 23:17   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Интеграция IoT

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
О) значит Вот с этим и буду разбираться.
А там и разбираться не с чем - бери и пользуйся. Просто в 20-м году (посты выше) этого еще не было.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.02.2022, 10:55   #15
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Интеграция IoT

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А там и разбираться не с чем - бери и пользуйся. Просто в 20-м году (посты выше) этого еще не было.
Буду очень признателен показать в каком направлении копать?
Изучать линукс, шарп и json?
Или все где-то ближе?
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024