|
Готовые решения Здесь собраны все темы, по которым было найдено и выложено решение |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.12.2019, 18:28 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Нужен секундомер (решено)
Добрый день.
Нужен секундомер. Параметры: 1. Засекать и отображать на экране в реальном времени продолжительность технологического цикла в минутах и секундах. 2. Фиксировать (отображать) засечённое время до запуска нового цикла. Может быть есть уже готовый макрос? |
25.12.2019, 18:37 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нужен секундомер.
Запускать счётчик, его показания переводить в секунды и по компаратору отсекать. Макрос пересчёта есть в библиотеке.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.12.2019, 18:43 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Нужен секундомер.
Спасибо, будем искать..)
|
25.12.2019, 19:05 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нужен секундомер.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.12.2019, 19:10 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Нужен секундомер.
Цитата:
|
|
25.12.2019, 21:08 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Нужен секундомер.
решение очень красивое, но чтобы его сходу написать, надо упражняться в FBD постоянно (ну и думать неа нем), да еще и понимать суть UNIXtime как такового. я например бы тоже нихрена не додумался. я бы лепил на счетчиках со сбросом.
|
26.12.2019, 10:44 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нужен секундомер.
Цитата:
Решение на счётчике будет не хуже, просто другой вариант решения задачи. В каких-то случаях менее удобного, чем на юникстайме, в каких-то случаях более удобного. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.12.2019, 16:48 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Нужен секундомер
Можно добавить в копилку) На авторство не претендую)
|
26.12.2019, 17:44 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нужен секундомер
Вот варик для SMH4/Trim5 с обратным отсчётом и возможностью прерывания.
Светодиоды выдают три состояния: в работе, прервано, досчитано. Отсчитывает 42 секунды. Может отсчитывать до 9:59:59. Точнее может это показывать, считать может пару сотен лет __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |