Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics

Форум Segnetics Территория общения

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.07.2015, 16:23   #1
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Использование выходов-оптореле

Приветствую,

нет ли каких-то специальных рекомендаций по использованию оптореле модуля MC, если они коммутируют промежуточные э/м реле =24VDC? Может стоит ставить параллельно катушке реле диод?...
Просто в инструкции написано, что "оптореле предназначены для коммутации резистивной
нагрузки, твердотельных реле, ламп накаливания".
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 16:38   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование выходов-оптореле

Цитата
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Приветствую,

нет ли каких-то специальных рекомендаций по использованию оптореле модуля MC, если они коммутируют промежуточные э/м реле =24VDC? Может стоит ставить параллельно катушке реле диод?...
Просто в инструкции написано, что "оптореле предназначены для коммутации резистивной
нагрузки, твердотельных реле, ламп накаливания".
Супрессоры в схеме есть. Импульсы они возьмут на себя, тут уж насколько индуктивны ваши реле)

Диоды параллельно катушке или кроватки с диодами явно улучшат помеховый фон - это факт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 08:56   #3
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование выходов-оптореле

Тоже волновал этот вопрос. Смутила фраза в руководстве для МС "Не рекомендуется коммутировать индуктивную нагрузку". Фраза хоть и из руководства на МС, но я подумал что это и к выходам 2G так же применимо.

У нас принято было всегда диоды параллельно катушке э/м реле, даже если выход контроллера транзисторный и, даже если релейный.

Когда дело дошло до применения 2G в реальной автоматике, я заморочился и заставил нашего электронщика сделать транзисторную плату усиления для выходов 2G. И вот когда транзистор на этой плате включает э/м реле, - то на катушке этого реле ещё стоит диод...

В свете вышеизложенной информации, понимаю что всё это было, мягко говоря, чересчур

Хотя я не знаю насколько индуктивны применяемые у нас реле, не силён в электронике. Может и не зря заморачивался.

Такие применяем:
http://www.kippribor.ru/promezhutochnye-rele-seriya-rp

Выдержат их напрямую оптореле, установленные в 2G и в МС? или нет?
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 09:35   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование выходов-оптореле

Цитата
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
В свете вышеизложенной информации, понимаю что всё это было, мягко говоря, чересчур




Цитата
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Такие применяем:
http://www.kippribor.ru/promezhutochnye-rele-seriya-rp

Выдержат их напрямую оптореле, установленные в 2G и в МС? или нет?
Скажем так. Если диоды на катушках установить, от этого всем будет легче. Если не выходам, так входам. В том плане, что диоды не дадут импульсу "фонить" на проводах от выходов до катушек.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Использование встроенных датчиков TRIM5 4260 qwerty205038 Вопросы о Trim5 6 17.06.2019 10:35
Увеличить количество выходов rencom Вопросы о SMH2010 21 15.08.2017 12:04
сбой SMH2gi при частом включении оптореле MC Александр Вопросы о SMH-2G(i) 2 19.08.2016 23:50
MR с оптореле blackfoot Вопросы о Pixel 1 25.11.2013 11:52
Использование USB-хаба Varnak Вопросы о SMH-2G(i) 8 01.03.2013 12:20


Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023