22.08.2007, 06:58 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Управление эл. нагревателем
Подскажите, кто использует твёрдотельные реле для управления Эл. Нагревателем, кикие используете и если можно ссылку.
|
22.08.2007, 11:20 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
|
22.08.2007, 15:28 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
Цитата:
Взамен им мы используем не менее хорошие, но в разы дешевле CarloGavazzi - также управляется (0-10)В, при этом мощностной ряд более широкий и есть 1 и 2-х фазные. Последний раз редактировалось Arsie, 05.08.2013 в 14:03 |
|
22.08.2007, 17:10 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 100
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
Т.к. это всё же сайт фирмы "Segnetics", то упомяну, что использование модулей, подобных Реджиновским ТТС с нашими контроллерами экономически нецелесообразно, т.к. программы Конструктора уже формируют ШИМ-управление твердотельными реле. Поэтому всё же дешевле купить отдельно то количество твердотелок, сколько есть фаз
Отдельно макрос ШИМа тоже есть, переводит любой аналоговый сигнал в широтно-модулированный. Именно этим занимается и ТТС за отдельные деньги PS. Наша фирма использует твердотельные реле фирмы Crydom. http://www.rambler.ru/lite?btnG=%CD%...rydom&set=wwwL __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.08.2007, 07:38 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
А ссылку Crydom.com слабо было дать?
или сюда: http://www.einfo.ru/comp.php?id_rubr...podrubrika=324 Вот мне интересно... там в прайсе есть твердотельные реле по 58 $. Их реально за такие деньги можно купить? Недавно пытались заказать у нас в городе твердотельные реле ABB.. Так выяснилось что ни у нас (в Тюмени) ни в Екатеринбурге никто твердотельные реле не покупает. Многие вообще не знают что это такое, и слышат об этом впервые. Заказали реле у одних поставищиков. Дак они говорят что это первый заказ... срок поставки 2 месяца. Заказали самые маленикие реле примерноая стоимость около 100 $. (как нам скащал поставщик). |
23.08.2007, 10:34 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 100
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
Слабо, я показал путь поиска, а ищет пускай тот, кому это нужно
Есть такая проблема, что о твердотелках (которые уже не один десяток лет существуют) мало кто в России знает Вообще, в Питере, однофазная релюха на 10А стоит три сотни с чем-то рублей. Если мне память не изменяет. Советую купить в какой-нить Московской или Питерской крупной конторе. Они там всегда в наличии. Думаю, релюха+пересылка всё же много дешевле 100 баксов будет __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.08.2007, 11:00 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
А 3 сотни стоит релюха какой фирмы?
|
23.08.2007, 11:11 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 100
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
Указанной мною
Вообще, твердотельные реле бывают разные. Соответственно, с разными потребительскими качествами. Три сотни стоит обычное симисторное реле, с опторазвязкой, управлением 24В и включением при проходе фазы в сети через ноль. Сто баксов могут стоить твердотелки на IGBT с управлением в диапазоне 3..250В любой полярности и переменкой с коммутацией напряжения до 1000В любой полярности и переменки Только вот ценность их в задачах вентиляции/отопления равна стоимости самой дешёвой трёхсотрублёвой %) PS. Crydom. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.08.2007, 13:26 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
Цитата:
Что касается твердотелок 1фазные 40 амперные Cosmo = 240 рублей www.symmetron.ru или, к примеру Fotek - www.stoikltd.ru (цен не помню, но подороже). К фотековским можно купить там же и радиатор, к космовским же он не поставляется. А crydom (торгует ими www.platan.ru) - дорогие заразы, хоть и по мощностям там хороший выбор. Радиаторы - ну, при постановке SSR (это твердотелка по английски) на монтажную пластину, если ампер 20 - то я знаю, что радиатор кто ставит, кто не ставит. Но это уж на ваше усмотрение, грется - то она греется чувствительно. |
|
27.08.2007, 15:53 | #10 |
Новичок
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
Еще добавлю немаловажную информацию:
При резистивной нагрузке производители твердотелок рекомендуют ее брать с запасом 40%, т.е. при токе 40-42 ампера твердотелка должна быть по номиналу 75 ампер. И радиатор (с вентилятором). Хорошо представленным это я нашел только у http://stoikltd.ru/netshop/tverdorel...dorele_48.html Последний раз редактировалось KND, 27.08.2007 в 16:05 |
31.08.2007, 15:45 | #11 |
Новичок
Регистрация: Sep 2006
Адрес: Томск
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
У нас в Томске с покупкой твердотелок проблем нет. Можно придти в магазин и купить, правда стоят в районе 1000руб. Сами используем Fotek, берём у оптовиков, получается подешевле.
|
31.08.2007, 17:24 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
Цитата:
|
|
14.01.2008, 09:02 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 161
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
использую эти http://efind.ru/pdfsearch/?group=2&search=ksd4 - мне нравится.
|
14.01.2008, 09:04 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 161
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
кста - для управления этими/такими/подобными твердотелками удобно юзать аналоговый выход в режиме ШИМа.
|
17.07.2008, 16:28 | #15 |
Member
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
Подскажите кто сталкивался с управлением твердотелкой 3-32в DC(вкл выкл) не разу не собирали.Надо ставить отдельное питание на управляющий сигнал или можно использовать питание 24DC с релейного блока на контроллер.
В случае пробоя ттр фазное питание может пойти на питание контроллера?Я понимаю что стоит оптоэлектронная развязка и теоритически не может.Но на практике может случиться всякое. Подскажите кто как собирает. |
17.07.2008, 16:31 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 100
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
Можно, т.к. потребление у твердотелки маленькое. Пробоя не будет и в нашей практике не бывало.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.07.2008, 16:33 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
Я выход контроллера подключал к твердотелки, питание использовалось контроллера (т.е можно и RPS) работает больше года проблем небыло.
|
17.07.2008, 19:11 | #18 |
Новичок
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
Я использовал для дискретного управления ТРР выход контроллера через RPS и выход 0-10В всё гуд даже после выхода из строя ТТР в следствии плохого тепловыведения.
|
01.08.2008, 14:37 | #19 | |
Member
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
Цитата:
Вопрос-ттр непосредственно к контроллеру(используя J2) или через выходы RPS? Мы собрали через выходные реле RPS. Просто шкаф уже собрали а почитал про число переключений реле и т.д. Терзают смутные подозрения,что несмотря на малое напряжение коммутации реле когда-нибудь загнётся. Если не так сделали то быстренько переделаем. Последний раз редактировалось artur, 01.08.2008 в 14:58 |
|
01.08.2008, 16:19 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
Цитата:
RPS освское реле скончается от количества переключений через какоето время. Тем более проблем никаких нет подключить сразу к контроллеру. ТТР у меня с сигналом управления 0-32В |
|
01.08.2008, 16:48 | #21 |
Member
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
Спасибо.
То есть + на ттр берём с 16 контроллера, а - с DOUT a. Кстати какие ттр используете? мы SINGA SGT2544ZD3(упр 3-32 VDC). |
02.08.2008, 13:08 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
Цитата:
Использовал в основном CRYD D53TP25D |
|
02.08.2008, 22:12 | #23 |
Member
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление эл. нагревателем
Alex
Большое спасибо. Очень выручил постараюсь не допускать подобных ляпов. |