По умолчанию 0.15В на аналоговом выходе (решено)

кто как избавляется от 0,15 вольт на аналоговых выходах?
zonder63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 12:44   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 15

Цитата:
Сообщение от zonder63 Посмотреть сообщение
кто как избавляется от 0,15 вольт на аналоговых выходах?
Можете рассказать, зачем это вам понадобилось?

А так-то избавиться от них элементарно, только способ зависит от того, с какой целью это делать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 19:16   #3
sarrier
Новичок
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 15

У меня на приточке при 0.15 В не получается опустить Tобр воды ниже 35 градусов в дежурном режиме. Схема обвязки двухходовой клапан -качественное регулирование. При 0В клапан закрывается на 100% и соответственно Tобр опускается ниже.
sarrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 19:29   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: 0.15В на аналоговом выходе

Ну если вы так уверены что при 0 В клапан закрывается полностью, просто уберите в программе эти 0,15 В
Кстати, что за клапан?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 19:52   #5
sarrier
Новичок
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 0.15В на аналоговом выходе

Так и сделал. Клапан Sauter VUG050F304+привод Sauter марку сейчас не скажу.
Вопрос для чего так сделано в конструкторе - 0.15В на выходе минимум.
sarrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 20:37   #6
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 0.15В на аналоговом выходе

Цитата:
Сообщение от sarrier Посмотреть сообщение
Вопрос для чего так сделано в конструкторе - 0.15В на выходе минимум.
Тут в паспорте указано "Можно условно принять, что напряжение от 0 до 10В задаётся диапазоном кодов 15..1015,
это упрощает математические расчёты и не приводит к заметным искажениям выходного сигнала. Фактическое напряжение на выходе будет изменяться в диапазоне от 0.15В до 9.93В, что во многих случаях допустимо."

Скорее всего для того что-бы учесть падение напряжения в соединительных проводах. Найдите в макросе где добавляется 15, и уберите это.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 09:40   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 15

Цитата:
Сообщение от sarrier Посмотреть сообщение
У меня на приточке при 0.15 В не получается опустить Tобр воды ниже 35 градусов в дежурном режиме. Схема обвязки двухходовой клапан -качественное регулирование. При 0В клапан закрывается на 100% и соответственно Tобр опускается ниже.
Думаю, у вас скорее проблема в неправильном подборе kvs клапана или неправильно отрегулированном байпасе этого самого клапана.

В принципе, т.к. сейчас "холодная неделя" и если температура подачи у вас зависит от отопительного графика, то проблем в будущем не будет.

Если же у вас температура подачи у вас постоянная, то клапан всё равно придётся менять через месяцок на правильный или байпас правильно регулировать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 17:45   #8
sarrier
Новичок
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 0.15В на аналоговом выходе

Насчет завышенного kvs клапана с Вами полностью согласен. Также считаю что проблема проявилась из за этого. Для саморазвития скажите, какие бы могли возникнуть проблемы при постоянной Т подачи.
sarrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 12:04   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 0.15В на аналоговом выходе

Цитата:
Сообщение от sarrier Посмотреть сообщение
Насчет завышенного kvs клапана с Вами полностью согласен. Также считаю что проблема проявилась из за этого. Для саморазвития скажите, какие бы могли возникнуть проблемы при постоянной Т подачи.
Клапан станет ещё более "переразмеренным" и всё регулирование сведётся от количественного к старт/стопному режиму что вызовет раскачку системы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024