|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
11.01.2020, 15:05 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Управление ЧП + Датчик по Modbus
Здравствуйте! Делаю первые шаги в освоении программирования контроллера SMH4. В программировании полный новичок.
Установка: Вентилятор гонит воздух по трубопроводу, на котором стоит дифференциальный датчик ПД200, вентилятор управляется ЧП, датчик замеряет расход воздуха, на конце трубопровода в процессе работы меняется сопротивление потока, соответственно и расход, а его надо поддерживать в каком то пределе. Есть Датчики ОВЕН ПД200 ДД преобразователи дифференциального давления подключен к модулю аналогового ввода MB110-224.8A, ЧП Веспер Е5-8200-F и ПЛК SMH4. Все это соединено по Modbus. Карта памяти на ЧП составлена, модуль сконфигурирован, с этим проблем вроде нет. Виртуальная задача: Поддерживать определенный расход воздуха в канале трубопровода, расход со временем будет изменяться так как на выходе воздуха из трубопровода будет изменяться сопротивление потока воздуха. Значения с ПД 200 приходят, Частотник команды выполняет, не могу сообразить как правильно связать их чтобы поддерживать заданный расход воздуха. Если сделать как на скриншоте, то сдается мне что вентилятор уйдет в раскачку. На скрине виртуальные уставки 4 и 6, предполагается в их пределах и удержаться. Наверно можно как то и частотой управлять, но куда она там пишется и не помрет ли быстро память Веспера. |
11.01.2020, 22:05 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП + Датчик по Modbus
Здравствуйте! А конструктор не хотите использовать? https://segnetics.com/smconstructor_hvac
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
12.01.2020, 08:43 | #3 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП + Датчик по Modbus
Для начала, не пойму как правильно управлять частотником. Через задание частоты или командами "Больше" "Меньше". Может ткнете носом куда нибудь где можно почитать на эту тему. |
12.01.2020, 11:29 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП + Датчик по Modbus
Поставьте ПИД-регулятор - https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=964, и задавайте частоту напрямую.
|
Благодарность от: |
12.01.2020, 15:39 | #5 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП + Датчик по Modbus
Добавлено через 1 минуту |
13.01.2020, 09:22 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП + Датчик по Modbus
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
13.01.2020, 18:05 | #7 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП + Датчик по Modbus
1. К примеру вот это сокращение (Seq ВП) очень сложно понять что в этом макросе нужно искать то что мне нужно. Хотя нужно было внимательней читать комментарии, ведь там было написано. Еще раз спасибо. 2. Задача стоит именно разобраться, в конструктор я нырял, но у самого не получилось найти нужное, теперь буду повнимательней. 3. Так мне и надо "контролировать частоту" (управлять частотой) оборотов, что бы поддерживать определенный расход, который в процессе меняется, а его нужно удержать в заданном диапазоне, а обратной связью в любом случае будет выступать датчик Диф.давления. Поэтому придется в процессе работы вентилятора периодически частоту в частотник перезаписывать в большую и меньшую сторону. А вот куда она там в частотнике пишется я точно не знаю, но где то встречал что это не полезно и со временем от это го может память затереться, вот отсюда у меня и возникли мысли управлять не частотой а "Больше" "Меньше". Возможно мои опасения и не оправданы. Звонил на завод Веспер, задавал этот вопрос, сказали что такое было раньше на каких то определенных моделях и они это поправили. Но все равно осадок остался. |
13.01.2020, 18:11 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП + Датчик по Modbus
На аналоговом выходе управления вентилятором будет значение 15..1015. Его можно пересчитать и передать частотнику. Также можно пересчитать %% вентилятора, считать чуть проще, регулирование чуть грубее. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.01.2020, 11:50 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП + Датчик по Modbus
Да, внимательность такая штука, ее надо тренировать) Что не понятно - спрашивайте, конечно.
По идее да, память может затереться, но на практике у меня еще не было таких случаев, хотя, может, все впереди) __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.01.2020, 17:04 | #10 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП + Датчик по Modbus
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Управление скоростью притока по Modbus | incandescent | Вопросы о SMH-2G(i) | 44 | 25.12.2023 20:41 |
Переменные Modbus, управление вентилятором | starmos | SMConstructor (вентиляция) | 47 | 15.12.2017 22:43 |
Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus | sergeyvmm | Связь с внешним миром | 48 | 02.03.2017 17:15 |
Honeywell MVC80-DH10M | LordN | Связь с внешним миром | 30 | 28.11.2016 14:21 |
Управление Altistart22 по modbus | Pavel | Примеры работы по Modbus | 4 | 03.06.2014 14:29 |