|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.11.2019, 10:13 | #1 |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)
Добрый день.
имеем SMH4.SM logix 3.30.246 Подключение по LAN.Брендмаузер отключил.Контроллер видиться,но заливать проэкт не желает. Подключать по USB не пробывал. Подскажите как прошить контроллер. Последний раз редактировалось Arsie, 12.11.2019 в 11:52 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
08.11.2019, 11:24 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 334
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
Цитата:
- segnetics.com/smlogix актуальная версия, скачайте фулл-версию, установите - Убедитесь, что у вас на компьютере установлена одна версия SMLogix - Убедитесь, что лоджик устанавливается в папку по умолчанию(C:\Program Files (x86)\SMLogix). Если лоджик установится в папку Program Files, прошивка не удастся. Лучше устанавливать от имени администратора - dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH4/manual/Manual_SMH4_v1-06.pdf стр.77 обновите по USB образ linux по этой инструкции, но нажимайте не обновить, а форматировать. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
08.11.2019, 11:45 | #3 | ||
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
Цитата:
установлена одна версия Цитата:
попробую |
||
08.11.2019, 12:57 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 334
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.11.2019, 13:07 | #5 | |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
Цитата:
по LAN перестал видиться при попытке прошить,хотя видиться впринципе Последний раз редактировалось Arsie, 11.11.2019 в 17:48 |
|
08.11.2019, 15:43 | #6 |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
|
08.11.2019, 15:51 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 334
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
Абстрагируйтесь от Ethernet, вы не отформатируйте контроллер по нему, максимум update поставите.
Вы по USB именно форматировали, именно образ linux? можете тогда сделать фото системное меню - программы - все, что там внутри. Проект также можно по USB грузить. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.11.2019, 16:02 | #8 |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
Последний раз редактировалось Arsie, 12.11.2019 в 11:52 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
08.11.2019, 16:03 | #9 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 334
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
08.11.2019, 16:27 | #10 |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
|
08.11.2019, 16:45 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 334
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
вы фулл версию лоджика 262 ставите? Старый удаляете? Если у вас форматирование по юсб проходит без ошибок, то версия прошивки была бы свежее. Запишите видео, как вы форматируете.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.11.2019, 18:32 | #12 |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
|
08.11.2019, 19:38 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 334
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
Тогда давайте еще раз фото системного меню - программы. Если версия 262, софт будет свежее.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.11.2019, 22:07 | #14 |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
|
11.11.2019, 11:28 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 334
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
Я прошу вас сделать все по инструкции, а не отдельные шаги. Это значит, надо сначала 262 версию поставить, а потом форматировать.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.11.2019, 14:06 | #16 |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
|
11.11.2019, 14:18 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 334
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
Вы покажите скрины с обновленным софтом, там и увидим проблема у вас не решилась, или все таки вы отформатировать нормально не можете.
P.S. Вы же точно это по USB пытаетесь делать? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.11.2019, 15:31 | #18 |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
Последний раз редактировалось Arsie, 12.11.2019 в 11:53 |
11.11.2019, 15:41 | #19 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 334
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
11.11.2019, 15:46 | #20 |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
|
11.11.2019, 15:54 | #21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 334
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
Теперь верю, почти)
Возвращаемся к проблеме. Сейчас лоджик 3.30.262, отформатированный из под него контроллер и некий проект, который не может загрузиться из под указанного лоджика в контроллер? Приложите проект. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
11.11.2019, 16:03 | #22 | |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
Цитата:
по lan только находит контроллер через CNTRL+D |
|
11.11.2019, 16:20 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
Цитата:
Поищите различия. |
|
Благодарность от: |
11.11.2019, 16:29 | #24 |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
|
11.11.2019, 16:57 | #25 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 334
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера
Цитата:
Основные тезисы, которые, на мой взгляд, вам надо вынести: 1) Контроллер по LAN не прошивается, совсем, можно только поставить довески типа smconnect и прочий софт, запакованный в deb. 2) Форматировать и обновлять только по USB, загружать проекты лучше тоже, это удобней и быстрее, не надо постоянно синхронизировать настройки сети. И в любой непонятной ситуации вам нужен будет проверенный USB кабель) __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
12.11.2019, 09:13 | #26 |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)
Доброе утро.
Выявлены следующие косяки предъидущих действий. Ранее работающий проект,созданный на logix 246 и работающий до форматирования контроллера отказывается работать.А именно МС 0201 перестал видеть RDT P1000. Logix 262 отказывается компилировать другой проект. image0.jpeg image1.jpeg image2.jpeg image3.jpeg Откат версии logix до 246 решил проблему компиляции но решил проблемы с датчиками температуры. Подскажите что делаю не так. |
12.11.2019, 11:48 | #27 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 334
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)
Так все проблемы решены же....
Проблема компиляции у вас, как видно из скрина, из-за использования недопустимых блоков, такое случается, когда, например, конвертируете проект из 2G в SMH4, но вы утверждаете, что у вас этот проект изначально работал с SMH4 на 246 версии, а на 262 появилась проблема, и это интересно. Приложите, пожалуйста, проект, сохраненный в 246 версии, я проверю на своей системе. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.11.2019, 12:06 | #28 | |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)
Цитата:
|
|
12.11.2019, 12:08 | #29 |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)
|
12.11.2019, 12:41 | #30 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 334
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)
Цитата:
МС у вас не видит датчики, потому что в проекте выбрана МС 04, поменяйте на 02 и все заработает. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|