Уважаемые форумчане, подскажите наиболее простое решение моей маленькой проблемы. Имеется приточно-вытяжная установка с клапанами рециркуляции и электронагревателем. Заказчик хочет следующее.
1.По датчику температуры расположенному до электронагревателя после заслонок контроллер поддерживал температуру +7 строго.(управляя заслонками наружного воздуха и рециркуляции).
2.Второй датчик работал как обычно (показывал температуру канала)и управлял лишь электронагревателем.

Буду вам очень признателен. Программа из конструктора. Нужен лишь пример.
Арчи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 21:09   #2
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление с 2 датчиками температуры.

типа воздушное отопление?

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 17.08.2020 в 13:13
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 23:33   #3
Арчи
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление с 2 датчиками температуры.

Да, что то типо того.
Но нужно без меню. А просто ограничить строго уставкой +7 , и показывало температуру в камере смешения.
Арчи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 00:12   #4
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление с 2 датчиками температуры.

без меню не рекомендую потом позвонит скажет не 7 а 8, сделайте в меню ввод этой уставки.

добавление датчиков - то могу обучить как сделать.

выделите время попробуйте по видосам пособирать, в контроллер загрузить проверить, может большее понимание появится что и за чем.
потом дело за малым окажется.
в вашем случее вместо аппроксиматора пид-регулятор из библиотеки нужен, от него P и I тоже рекомендую в меню занести с пусконаладкой проще будет

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 17.08.2020 в 13:13
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 12:04   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 254 раз(а) в 250 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление с 2 датчиками температуры.

Цитата
Сообщение от Арчи Посмотреть сообщение
Да, что то типо того.
Но нужно без меню. А просто ограничить строго уставкой +7 , и показывало температуру в камере смешения.
Согласен с Русланом, в 99% случаях попросят менять эту уставку и все равно придется выводить.

Еще вариация простого исполнения собрать в конструкторе проект с ЭК и добавить в него макрос жалюзи рециркуляции и подкрутить к нему PID-регулятор.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Странное поведение датчиков температуры mich_vk Вопросы о SMH-2G 5 17.12.2018 09:34
Управление тепловыми пушками с водяными нагревателями с помощью 3-х поз. привода dist1988 SMConstructor (вентиляция) 2 13.12.2018 18:30
WISE-7115. 7 датчиков температуры kostkost Связь с внешним миром 1 10.02.2015 21:35
Датчик температуры и влажности 0-10В (решено) monstr696 Форум Segnetics 15 15.12.2014 15:20


Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023