как выбрать установку в конструкторе
Добрый вечер Господа! Подскажите дилетанту. Привезли теплообменник - V образный. Два радиатора , на каждый по 5 вентиляторов. Нужно поддерживать температуру воды на выходе из каждого контура. Скачал конструктор hvac --- а где галочки ставить --- так и не понял. Подскажите если можно. Ещё вопрос - есть 2 штуки pixel 25 --- они подойдут для этой задачи или нужно что то покупать новое ? Спасибо!
|
20.06.2020, 21:36 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Цитата:
__________________ Саня |
|
20.06.2020, 21:49 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Цитата:
Добавлено через 3 минуты Трёхходовик (вход-выход) и частотники на вентиляторы я поставлю. Какую установку в конструкторе выбрать что бы температуру на выходе держала? Последний раз редактировалось ivvlnov71, 20.06.2020 в 22:03 |
|
22.06.2020, 11:46 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
А вы с документацией на конструктор ознакамливались?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.06.2020, 11:57 | #5 | |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 40
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Цитата:
sales собака segnetics.com |
|
22.06.2020, 12:06 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.06.2020, 12:14 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Здравствуйте ! Я сам конструктор на 10-ке запустил с 8-го раза, поэтому методом тыка. Если есть отдельно описание конструктора - дайте пожалуйста , ссылку. Буду подробно изучать, что бы больше не задавать глупых вопросов. Спасибо!
Добавлено через 2 минуты Да. |
22.06.2020, 12:30 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Цитата:
Конструкторы вам не помогут, вам нужно взять регуляторы и натравить их на датчики обратки. Плюс управлять жалюзи по порогу температуры и прочее, что принято в драйкулерах. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
22.06.2020, 13:38 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Цитата:
|
|
22.06.2020, 21:25 | #10 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Цитата:
Последний раз редактировалось ivvlnov71, 22.06.2020 в 21:38 |
|
23.06.2020, 11:38 | #11 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
26.06.2020, 12:04 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Нажмите кнопочку СМАрт на панели инструментов в лоджике. Интерфейс вы можете выстроить там.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.07.2020, 20:13 | #13 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Цитата:
2. Ни кто не сталкивался - контроллер PIXEL 25 - входы АI0 и AI2 - разница в показаниях температуры 4 градуса (1 контроллер) , 7 градусов (2 контроллер). Думал датчики. На столе прицепил 1 (новый PT1000) на 1 и на 2 контроллер (местами менял AI0 и AI2) тоже самое. Правильно показывает AI0 - по тепловизору. |
|
31.07.2020, 11:18 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Покажете проект?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
31.07.2020, 11:22 | #15 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
31.07.2020, 12:19 | #16 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Здравствуйте ! Контролер лежит на столе , подключен 1 датчик и питание. По очереди AI0 - AI2
|
31.07.2020, 12:37 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Серийный номер не подскажете?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.07.2020, 15:26 | #18 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
|
31.07.2020, 15:41 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Не очень старый, но и не современный. Наши стенды проверять смысла нет - мало ли что разладилось.
Ток у всех входов более-менее идентичный? Контроллер 25 - какие дальше циферки? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.07.2020, 15:51 | #20 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Цитата:
Куплен чуть более 2-х месяцев назад. Это в принципе , сильно не напрягает ,поставил коррекцию в настройках - вроде правильно показывает, надо только проверить по всему диапазону. |
|
31.07.2020, 20:02 | #21 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
В диапазоне 25-40 с коррекцией показывает правильно(десятки не в счет) дальше опять в плюс. Мы покупали 2 контролера(я вчера писал) - на этом разница 7 на втором была 4(на нем диапазон не проверял - крутит драйкуллер).
|
31.07.2020, 20:33 | #22 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Просьба - схемку на входа не дадите(если конечно это не государственно-коммерческая тайна), можно от рисовать - но это время. Еще вопрос - на не нагруженном AI (без датчика) какое напряжение должно быть ? На этом контролере AI0 -8.4В на AI2 - 8.22В----не должно быть такого. Последнее - о каком токе Вы спрашиваете ? Один и тот же датчик подключается на разные входа.
|
03.08.2020, 11:16 | #23 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Цитата:
Цитата:
О токе через датчик. На каждом входе. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
Благодарность от: |
03.08.2020, 12:25 | #24 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Цитата:
|
|
04.08.2020, 20:57 | #25 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Цитата:
|
|
05.08.2020, 11:20 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
У обоих контроллеров? Именно непропай или окисление по ножке клеммника? Нужно было сделать фото...
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.08.2020, 20:54 | #27 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Здравствуйте !Было , как Вы пишите "окисление по ножке клеммника" - я это зову "непропай или холодная пайка", не суть. Проблему устранил на одном контролере(который был +7 градусов) , второй стоит на установке и с корректировкой датчика работает нормально. До него теперь доберусь дай Бог к октябрю. Это уже не важно. Фото я не делал - зачем ? Я не собирался Вам претензии предъявлять - просто спросил совета. Ещё раз СПАСИБО Вам Arsie за схемы - настроился биться с ОУ и обвязкой - оказался "детский сад". Спасибо ! Закройте тему.
|
06.08.2020, 02:49 | #28 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Нам важно понимать, это дефект компонента (вывод изначально окисленный и поэтому непропай), дефект пайки (нормальный вывод не закрыт припоем) или дефект лакировщика (пайка не закрыта лаком и сгнила). Либо влага пришла со стороны пластика.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.08.2020, 21:18 | #29 | ||
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Цитата:
1. Вскрыл контроллер 2. С обратной стороны входов разъёма (AI2 - AI3) среднняя ножка - тёмное колечко вокруг пайки - это и называется "непропай" или "холодная пайка" - поэтому и написал что Вы не электронщик - иначе вопросов бы не было. 3.Счистил лак. 4.Убрал припой с помощью отсоса. 5.Почистил хвостик ножки, облудил, пропаял соединение. 6.Залил полиуретановым лаком. ВСЁ!!! Надеюсь ПОДРОБНО описал Добавлено через 13 минут Цитата:
|
||
07.08.2020, 11:55 | #30 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: как выбрать установку в конструкторе
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|