|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.05.2017, 17:28 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Много записей в журнал (нет решения)
При срабатывании термостата водяного калорифера возникает четыре! записи в журнале:
- работа невозможна - низкая Т притока - термостат калорифера - угроза заморозки Как коррекно переделать на одну запись? |
19.05.2017, 17:53 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Много записей в журнал
Цитата:
Записи возникает на самом деле три. И после нескольких неудачных перезапусков уже добавляется четвёртая, констатирующая, что дело швах и работать больше нельзя, ибо чревато. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.05.2017, 18:07 | #3 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Много записей в журнал (нет решения)
Такой "натиск" только сбивает персонал с толку, а профита нет.
Что если выкусывать лишние номера сообщений в Журнале перед блоком "Список событий"? |
19.05.2017, 18:21 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Много записей в журнал (нет решения)
Цитата:
Каждая из записей представляет собой отчёт от одной из ступеней алгоритма и вы просто потеряете этот отчёт в случае, когда причиной аварии был не термостат. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|