В конструкторе тип датчика температуры Pt1000, но у нас сигнал 4..20 мА приходит на модуль сопряжения МС 0401, который подключен к SMH4. Как делать преобразования?
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 12:47   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не тот тип датчика температуры

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
В конструкторе тип датчика температуры Pt1000, но у нас сигнал 4..20 мА приходит на модуль сопряжения МС 0401, который подключен к SMH4. Как делать преобразования?
открыть макрос датчика и внимательно прочитать буквы


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 15:51   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не тот тип датчика температуры

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
В конструкторе тип датчика температуры Pt1000, но у нас сигнал 4..20 мА приходит на модуль сопряжения МС 0401, который подключен к SMH4. Как делать преобразования?
Вам уже правильно сказали, в конструкторе универсальный макрос, 4-20 мА там тоже есть, но не забудьте, что и схема подключения у него другая.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 15:59   #4
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не тот тип датчика температуры

Открыл макрос "Датчики", внутри открыл макрос "Sensor", увидел, что надо поменять тип с 3 на 8.
Что касается способа подключения, то, надеюсь, проектировщик нарисовал как надо.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 16:18   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не тот тип датчика температуры

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Открыл макрос "Датчики", внутри открыл макрос "Sensor", увидел, что надо поменять тип с 3 на 8.
Что касается способа подключения, то, надеюсь, проектировщик нарисовал как надо.
Я бы перепроверил. "на проектировщика надейся, а сам не плошай".
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 16:21   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не тот тип датчика температуры

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
В конструкторе тип датчика температуры Pt1000, но у нас сигнал 4..20 мА приходит на модуль сопряжения МС 0401, который подключен к SMH4. Как делать преобразования?
Вообще в конструкторах все сделано за вас. При назначении входов- выходов на этапе создания проекта. И параметры макроса меняются без заморочек и даже настройки MC частично
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 17:42   #7
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не тот тип датчика температуры

Цитата:
Вообще в конструкторах все сделано за вас. При назначении входов- выходов на этапе создания проекта. И параметры макроса меняются без заморочек и даже настройки MC частично
Да где там сделано. Нужного типа датчика в конструкторе не было.
Вот увидел макрос "Овен МВ110-8А", но он в проекте примера, а в библиотеке где-нибудь есть? Не нашёл. А у меня ещё Овны 16Д и 16Р. Вот и не знаешь, найдёшь ли где-нибудь или самому что-нибудь состряпать (извините, это другая тема)
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 18:02   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не тот тип датчика температуры

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Вот увидел макрос "Овен МВ110-8А", но он в проекте примера, а в библиотеке где-нибудь есть? Не нашёл.
Заходите в макрос, далее Меню -> Макрос -> Сохранить.



Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
А у меня ещё Овны 16Д и 16Р. Вот и не знаешь, найдёшь ли где-нибудь или самому что-нибудь состряпать (извините, это другая тема)
Ну так нам с вами зарплату за это платят. Вроде всё честно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.08.2019, 18:42   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не тот тип датчика температуры

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Да где там сделано. Нужного типа датчика в конструкторе не было.
В конструкторах было и сейчас есть.
Учите матчасть, точнее софтчасть

Цитата:
Вот увидел макрос "Овен МВ110-8А", но он в проекте примера, а в библиотеке где-нибудь есть? Не нашёл.
А это с какого перепоя должно быть? Никто и не обещал. Но примеры достаточно разжеваны форуме вроде на все ваши овны.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 18:52   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не тот тип датчика температуры

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Да где там сделано. Нужного типа датчика в конструкторе не было.
Это действительно было всегда.
Изображения
Тип файла: png Скриншот 19-08-2019 175119.png (20.7 Кбайт, 86 просмотров)
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2019, 09:18   #11
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не тот тип датчика температуры

У вас другой конструктор (мой, кстати, делает проект heating, а ваш single)
Конструктор.png
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2019, 12:00   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не тот тип датчика температуры

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
У вас другой конструктор (мой, кстати, делает проект heating, а ваш single)
Вложение 6441
Упс! Виноват
Это когда же набор датчиков в тепле поменяли. Меняется-то он легко, но это пусть лучше автор.

P.S. для токового датчика не забудьте диапазон (min/max) задать.

Последний раз редактировалось ATS, 20.08.2019 в 12:24
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2019, 19:37   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не тот тип датчика температуры

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
У вас другой конструктор (мой, кстати, делает проект heating, а ваш single)
Вложение 6441
Ваша правда, у вас конструктор ИТП, у меня пример из HVAC. Попробую выяснить, почему в конструкторе ИТП этих типов нет.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2019, 20:56   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не тот тип датчика температуры

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ваша правда, у вас конструктор ИТП, у меня пример из HVAC. Попробую выяснить, почему в конструкторе ИТП этих типов нет.
Они там есть, но для датчиков температуры из каких-то соображений назначен именно этот набор. Возможно именно из-за необходимости дополнительно задавать диапазон для датчиков с выходами 0-10V и 4-20mA.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 12:13   #15
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не тот тип датчика температуры

Посмотрел пример, в котором значения температуры приходят по Модбасу с модулей Овна. Если для модуля МС я ставил тип 8, то какой тип ставить в этом случае? Правильно ли я сделал, что данные с Модбаса я пустил на вход блока Датчики?
tempMB.png

2 датчика.png
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 12:19   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не тот тип датчика температуры

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Если для модуля МС я ставил тип 8,
Модуль МС выдаёт мА.


Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
то какой тип ставить в этом случае?
А что выдаёт модуль Овена?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 13:10   #17
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не тот тип датчика температуры

Скорее всего температуру (мы будет обсуждать, что такое тип Real? 2.5 означает 2,5 градуса Цельсия).
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 13:12   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не тот тип датчика температуры

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Скорее всего температуру (мы будет обсуждать, что такое тип Real? 2.5 означает 2,5 градуса Цельсия).
Тогда зачем вам макрос термодатчика вообще нужен?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 13:21   #19
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не тот тип датчика температуры

Мне ничего не нужно.
Мне сказали, что конструктор сделает готовую программу и рисунки.
Намёк понял, буду копать.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 13:23   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не тот тип датчика температуры

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Мне сказали, что конструктор сделает готовую программу и рисунки.
Готовую программу с модулями Овена? Вы точно ничего не путаете?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024