Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Прошла ночь, ни одной потери связи по модему не было. видимо действительно что-то не так с симкартой было.
|
25.09.2020, 10:25 | #32 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 351
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
2. У меня не подтвердилось. Вы тоже перестали об этом писать. 3. Проблема была в сим-карте. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
26.09.2020, 11:09 | #33 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Измерения мультиметром ещё раз сделаю в понедельник. Длина кабеля около 2 метров. Два датчика лежат в одном стакане воды. Пт1000 показывает 18,6 что очень близко к правде, а пт100 в трехпроводном режиме показывает 23,4 тот же самый термометр пт100, подключенный к 2трм1 по трехпроводном схеме с тем же самым проводом показывает 18,7.
2. Я всё ещё жду от вас ссылки в магазине днс, чтобы я купил такую карту памяти, которую вы скажете. И проверим. У меня эта проблема так и не ушла. Она только один раз устранилась на 109 версии после 2 последовательных прошивок и сбросов к заводским. Но при следующей смене прошивки уже все вернулось как и было. 3. Заезжал вчера в контору, посмотрел журнал, а там опять был большой (около часа) отвал gsm. Это уже с другой симкой. Я вот думаю, может пока гарантия ещё действует, ваша компания просто заменит мне желкзку!? Я ее вам пришлю и будете с ней развлекаться. Как раз и на все глюки посмотрите. Я вам даже карту памяти подарю, которая сейчас в матрёшке стоит. |
28.09.2020, 10:57 | #34 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 351
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
1. Ожидаю полную информацию от вас.
2. В последний раз вы утверждали, что после форматирования контроллера у вас сразу же появляется ошибка карты? Можете продемонстрировать? Т.к. я проверил и повторить не получилось. 3. Важна сама проблема - неконтакт, логи не врут. Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
28.09.2020, 11:05 | #35 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
В добавление к Илье я замечу неясность случая, когда ваш контроллер у нас внезапно начнёт работать идеально. Такие случаи бывали и результат проблем потом оказывался на столе у клиента. У кого-то жуткий полумёртвый и роняющий напряжение БП, у кого-то обломанная жила провода внутри изоляции. Я на всякое насмотрелся за годы работы в ТП.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.09.2020, 12:46 | #36 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
измерения производились осцилографом АКИП-72204А Надеюсь это достаточная точность измерений? Последний раз редактировалось Bayk, 28.09.2020 в 12:58 |
|
28.09.2020, 12:54 | #37 | |||
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
Видео приложу позже, с ним надо долго возиться. Цитата:
Цитата:
Поскольку ваши менеджеры даже не утруждают себя ответами на присланную электронную почту, если я не прошу в этом письме выставить счет на оборудование! |
|||
28.09.2020, 13:00 | #38 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.09.2020, 13:10 | #39 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 351
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
28.09.2020, 13:49 | #40 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
|
28.09.2020, 15:13 | #41 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 40
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Добрый день. Вы написали письмо в субботу 12 сентября, в 15:04.
Соответственно в первый рабочий день, а именно 14 сентября в 8.25 письмо было обработано и направлено ответное письмо. Мы не оставляем письма без ответа! Прикладываю скрин с почты. Последний раз редактировалось kuzaleksandr, 29.09.2020 в 14:46 |
Благодарность от: |
28.09.2020, 15:21 | #42 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Я бы в разведку с тобой не пошёл
Добавлено через 2 минуты До Штирлица долго не доходила шифровка из Центра? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
29.09.2020, 10:57 | #43 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Прикладываю ответный скрин почты! и прошу повторить ответ.
П.С. проверил папки рассылок и спама - там тоже нет целевого письма, и даже в корзину заглянул, вдруг в понедельник я был в несознанке, но нет. и там пусто. |
29.09.2020, 15:34 | #44 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Итак я провел измерения сопротивления, напоминаю измерения проводились поверенным в прошлом году APPA-109N.
3 участвующих в тестировании датчика (NTC 10К, PT1000, PT100, ртутный термометр с котельной (не бытовой) для чистоты эксперимента погружены в банку с водой. данные с NTC10K = 19,2 град., с PT1000 = 19,3 град. ртутный - 19,3 град. схема измерений на датчике PT100 во вложении.(извиняюсь за качество, под рукой только унылый тапок.) сопротивление щупов - 0,08 Ом в скобках на рисунке сопротивление по показаниям тестера, за скобками уже с внесенной поправкой на сопротивление щупов. измерения сопротивления на стороне Матрикса производились с обратной стороны съемного разъема, чтобы компенсировать неточность, связанную с сопротивлением пружинной колодки. Таким образом высчитываем сопротивление проводников по результатам измерений: (108,29-108,21)*2 = 0,78 Ом, что примерно равно измеренному тестером 0,74 Ом. Если мы произведем пересчет сопротивления в градусы, то получим температуру "в зоне клеммной колодки контроллера" 21,28 град. Если мы вычтем из измеренного сопротивления поправку на длину проводов: 108,29-0,74 = 107,55, что равно 19,37 град. что равняется "реальной" температуре в банке с водой по показаниям двух других датчиков, в которых сопротивление проводов не вносит существенных погрешностей, и показаниям ртутного термометра с достаточной точностью. Далее смотрим "сырые" показания через матрикс: трехпроводной режим - 109,49 = 24,37 град. двухпроводной режим каждая ветвь по очереди = 109,50 = 24,4 двухпроводной режим сопротивление закороченной петли датчика - 2,18 ома. Производим вычитание измеренного значения сопротивления проводников из измеренного значения сопротивления датчика по данным из Матрикса 109,54-2,18 = 107,36 Ом, что равно, как ни странно, 18,88 и практически (с учетом некоторых погрешностей измерения) равно 107,55 Ома, полученных путем измерения мультиметром. лично я не считаю такую погрешность значимой, к тому-же в процессе измерения температура в помещении могла тоже снизиться. Таким образом, я делаю вывод, что внутренние проводники и переходные сопротивления в разъемных соединениях Матрикса добавляют примерно 2,2-0,74 = 1,46 Ома к измеряемому сопротивлению, но если бы схема трехпроводного измерения была реализована корректно, то матрикс в состоянии достаточно точно измерять температуру на датчиках PT100. Данную возможность я уже проверял ранее (см. первое сообщение темы.) и не понимаю, почему до сих пор от меня требуют столь времязатратных изысканий, хотя все это лежит на сАмой поверхности. Я уверен, что в сегнетиксе работают грамотные специалисты, и они сами прекрасно понимают, откуда лезут погрешности в измерениях, но, видимо просто лень переписать По и инструкцию, проще гнобить пользователей, говоря, что в контроллерах на столе у инженеров сегретикса все просто супер, а вы не умеете подключать, писать ПО, не понимаете принципов компенсации сопротивления проводников и т.д. Еще добавлю что если посмотреть на "сырые" данные в матриксе в двухпроводном и трехпроводном режимах, то видно, что включение трехпроводного режима практически никак не изменяет значения сопротивления на выходе, что, в принципе и логично, ведь сопротивления двух "полуветвей" при таком способе подключения практически идентичны, и какие-бы математические операции над ними не производились, то из этих сопротивлений просто невозможно получить сопротивление проводника, для последующей его компенсации при преобразовании в температуру. |
29.09.2020, 16:03 | #45 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 351
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
О каком вложении вы говорите?
Над трехпроводным режимом провелась работа, вы никаких изменений вообще не увидели? Мы от вас не требуем, но если вы утверждаете что он работает ровно также, как и работал, будьте добры, аргументируйте. Остановимся на одном датчике, пт100. Напишите, пожалуйста, без воды: - сопротивление ОДНОГО проводника, измеренное мультиметром. - длину одного проводника - сопротивление нагрузки(датчика), измеренное мультиметром. - сопротивление ,которое показывает матрикс, в Омах. Больше ничего не нужно. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 29.09.2020 в 16:33 |
29.09.2020, 20:57 | #46 | ||||
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Вложение почему-то не прикрепилось. дублирую.
На картинке все максимально подробно. из-за ее отсутствия вам и показалось все это водой. Забыл написать датчик Овен ДТС-035Л.PT100.В3.320 выпуск ноябрь 2019. совершенно новый (нигде не применялся) Цитата:
1.2. сопротивление одного ВНЕШНЕГО проводника (от клеммной колодки датчика до клеммной колодки матрикса равно 0,04 Ома Цитата:
Цитата:
на клеммной колодке матрикса (естественно вынутой из прибора) - 108,29 Цитата:
в двухпроводном режиме каждая из ветвей (измеренные на одном аналоговом входе по очереди) - 109,50 в двухпроводном режиме "закороченная" линия - 2,2 Ом. Если я не буду писать "воды", то арсений меня сразу обвинит в некомпетентности, отсутствии доказательств, неумении пользоваться мультиметром и калькулятором, отстутсвии контрольных, эталонных, поверенных приборов, невозможности точно измерить температуру воздуха в офисе (уже было) ну может еще в чем-то. без воды я проблему описал в первом сообщении это темы, но вы это сообщение проигнорировали еще очень давно, и разбираться в проблеме не стали. |
||||
30.09.2020, 10:51 | #47 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
Это была минутка юмора от техподдержки Цитата:
А это вообще пофигу, т.к. термосопротивлений такого порядка несуществует и даже более - это нерасчётный режим работы аналоговых входов: Безымянный.png Цитата:
Например, если вы работаете в диапазоне RTD1000 и показания у вас 109.49±0.2, и погрешность вашего поверенного мультиметра 1%, то результат прекрасно укладывается в паспортные характеристики Matrix. Т.е. темы разговора просто не существует. Но, к моему великому сожалению, в диалогах с вами вся правда всплывает обычно через неделю-две. Хотя, казалось бы, чего сразу выдать все условия эксперимента и инструментов, в нём участвующих. Или вы реально не догадываетесь, что действующая поверка не делает приборы эталоном палаты мер и весов? Вы использовали ровно те же щупы, которые участвовали в поверке? Почему вы уверены, что сопротивление датчика именно 108.3, а не 109 ровно и мультиметр с Матриксом не дают разнознаковые отклонения при измерении? И, как вишенка на торте, ваши эксперименты некорректны с самого начала, т.к. вы используете нестабильный эталон - термодатчик. Как вы гарантируете наличие нулевого дрейфа температуры на датчике? Почему не используете эталонное сопротивление, которое уж точно имеет ТКС ниже, чем у Pt100/П100? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 30.09.2020 в 11:06 |
|||
30.09.2020, 15:24 | #48 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
1. 2ТРМ1 по трехпроводной схеме, 2. НПТ-1К по трехпроводной схеме, 3. даже к матриксу в режиме, который я предлагал (одним каналом мерить сопротивление "замкнутой" петли (пусть это и не в диапазоне аналогового входа), а другим показания с датчика температуры и вычитать одно из другого) показывает "правильную" температуру с погрешностью уже не в 5 градусов а в +- 0,2 градуса. и сравнивается с 2 другими датчиками и ртутным термометром П.С. пошел искать километр кабеля. проверю на нем. |
|
30.09.2020, 15:30 | #49 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Просто обычный резистор. Даже плохой резистор гораздо термостабильнее хорошего термодатчика.
Не забудьте рассказать про настройки входа при тестах. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.09.2020, 15:52 | #50 | ||
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
все датчики вокруг, которые смог найти показывают 18 градусов, и моя пятая точка полностью с ними согласна, и только датчик PT100, подключенный к только к матриксу в трехпроводном режиме показывает 24,5 градуса. я думаю любой человек в состоянии отличить 18 градусов вокруг себя от 24 градусов, которые показывает матрикс. при этом этот же самый датчик, как я сказал, подключенный к ТРМке "неожиданно" начинает показывать то же самое, что и несколько других с погрешностью 0,2 градуса друг от друга Цитата:
к преобразованию сопротивления в температуру внутри матрикса у меня претензий нет, и входное сопротивление в "сыром" режиме точно соответствует температуре для выбранного типа датчика при переключении в режим "масштаб" Итак провел опыт с тем, что нашел - кабель мкэш 3*0,75 65 метров. сопротивление одной жилы - 1,55 Ом. сопротивление измеренное тестером на клемах датчика - 108,07 Ом. сопротивление измеренное тестером на клемах матрикса - 111,16 (после 65 метров) трехпроводной режим в программе - 109,55 Ом. двухпроводной режим в программе - 112,45 Ом. 112,45-109,55 = 2,9 Ома. Хорошо, я не знаю каким математическим чудом, но сопротивление кабеля компенсируется, но тогда почему не компенсируется сопротивление проводов идущих непосредственно до спая? ведь они участвуют в тех же самых процессах, что и провода внешних кабелей? Последний раз редактировалось Bayk, 30.09.2020 в 16:13 |
||
30.09.2020, 16:02 | #51 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Спасибо.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.09.2020, 16:22 | #52 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
и температура в помещении возросла почти на 1 градус, как и сопротивление, измеренное тестером, а матрикс как показывал 109,55, так и показывает. это получается ему разрешения не хватает?
Попробую завтра найти бухту витухи, там сопротивление кабелей побольше и длина побольше. Последний раз редактировалось Bayk, 30.09.2020 в 16:36 |
30.09.2020, 18:18 | #53 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Какого спая? Спаи есть в термопарах, в термосопротивлениях их нет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.09.2020, 20:32 | #54 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
блин. ну провода, идущие условно "накоротко" к одному краю чувствительного элемента. я думаю все поняли о чем речь.
|
01.10.2020, 10:14 | #55 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 351
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.10.2020, 14:07 | #56 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
не, ну не прикидывайтесь, все вы знаете и понимаете.
|
01.10.2020, 16:07 | #57 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 351
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
С бухтой провели эксперимент?
Добавлено через 23 секунды Ой, лучше переспросить. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.10.2020, 22:15 | #58 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Нет, сегодня целый день в разъездах.
|
04.11.2020, 22:00 | #59 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Все! я больше не могу! я отправил контроллер в сегнетикс в комплекте с 2 датчиками, 2 сим-картами, SD-картой, проектом.
Перед сАмой отправкой я проверил 3-х проводной режим на 300 метрах UTP Cat5e. сопротивление каждого из проводников было около 30 ом. в итоге трехпроводной режим прекрасно это скомпенсировал, причем результат оказался еще на 0,5 градуса меньше (ближе к правде) чем тот же датчик, подключенный кабелем в 0,5 метра. Так же я проверил сопротивление датчика на 2-х проводном режиме. естественно оно было выше примерно на сумму длин 2 проводов. отсюда я делаю вывод, что трехпроводной режим работает, но как-то странно. надеюсь высококвалифицированные специалисты сегнетикса выяснят это и расскажут всем. П.С. хотя несмотря на все проблемы, я почти уверен, что мне вернут прибор за мой счет с пометкой - исправен |
05.11.2020, 01:22 | #60 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Контроллер попадёт лично мне в руки и я планирую пройти по списку ваших претензий с пометками "повторяется" и "не повторяется". Затем отформатирую и заново пройду список.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |