Очередной, s/n 686120,
По кнопкам не попадает, калибровку не проходит. Установлен в помещении, в шкафу. Первое включение на объекте. Учитывая режим предприятия, очередная головная боль с вносом/выносом/заменой... Подскажите, на тримах подобные проблемы бывают? |
05.10.2021, 14:45 | #62 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
В Тримах нет калибровки из-за другого принципа работы тача. Или вы о каких-то других "подобных" проблемах? Поставьте вопрос чётче, пожалуйста.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.10.2021, 14:51 | #63 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
Проблемы с регулярно встречающимся однотипным браком. К сожалению, не всегда получается возить с собой запасной контролер
|
05.10.2021, 15:08 | #64 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
Если надавить на область кнопок F3 F4, калибровка проходит?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.10.2021, 15:22 | #65 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
Что значит "на область"?
В любом случае все эксперименты уже завтра. |
05.10.2021, 16:00 | #66 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
нажмите на пластик между дисплеем и кнопками F3-F4.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.10.2021, 16:07 | #67 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
Цитата:
А у вас явно что-то третье, т.к. контроллер свеженький. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.10.2021, 18:09 | #68 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
Цитата:
Но мне как то от этого не легче. Потому и пытаюсь статистику на счет трима собрать, с смн4 пора завязывать |
|
05.10.2021, 18:13 | #69 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
У трима есть проблемы на дерьмовых объектах. Я специально использовал это слово. Тач ёмкостной, это накладывает ограничения в условиях сильных помех и некачественных электроконструкций.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.10.2021, 18:20 | #70 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
Цитата:
Если на обьекте емкостной тач телефона работает нормально - это может служить примерным ориентиром уровня помех? |
|
05.10.2021, 20:06 | #71 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
Нет, не может - у телефона автономное питание. Как показатель - тот же телефон, только воткнутый в фазу через китайскую зарядку подерьмовее, где развязка выполнена на конденсаторах, а не оптически. Т.е. рублей за 50-100.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.10.2021, 21:10 | #72 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
телефон, хоть и китайский, жалко)
Воткнутый на подзарядку в USB контроллера - такой вариант сойдет?) з.ы. А реально подключить допустим беспроводную мышь в юсб контроллера, чтобы ей заменить тач? Если нет, то можно такую хотелку в лоджик добавить? ) |
06.10.2021, 01:32 | #73 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
Цитата:
Нереально. Поддержка мыши это не просто замена координат тача. Для windows-панелей типа симатик-тачей это ещё годится более-менее, т.к. там тач имитирует мышку, а не наоборот. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.11.2021, 12:32 | #74 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
|
29.11.2021, 12:46 | #75 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
В ремонт.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.03.2022, 13:46 | #76 |
Новичок
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
День добрый! S/N 626144 добавьте в копилку статистики. Проработал на объекте около 2-х месяцев. Температура выше +30 градусов в помещении не поднималась. Персонал клянется, что сильно в экран контролера не тыкали. До этого лежал на складе.
По VNC экран на нажатия реагирует. Нажатие между F3 и F4 не помогает. Буду отправлять на диагностику/ремонт. |
15.04.2022, 16:46 | #77 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
Начал отказывать тач. Если нажать между кнопок F - оживает.
Что можно сделать самостоятельно? Запасного нет, покупать новый не очень хочется. Можно ли купить отдельный модуль? M/N SMH4 0011000; S/N 517774. 2 года в эксплуатации. |
15.04.2022, 16:51 | #78 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
03.06.2022, 15:33 | #79 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 323
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
Не нашел нигде может уже спрашивали.
На СМШ4 с нерабочим тачем возможно програмно сделать клаву как в пикселе? |
03.06.2022, 15:44 | #80 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.06.2022, 13:54 | #81 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 323
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
Проверьте макрос косяк там походу есть.
в верхнем правом углу выводятся цифры только при нажатии вверх вниз ничего не происходит 0 висит. вправо переходит на следующий разряд там ноль но вверх вниз не реагирует Добавлено через 2 минуты проверял на вводе пароля ( настройки, параметры), в отладке видно нажатие вверх вниз только ноль висит без изменений в любом разряде из четырех лоджик 3.34.0137, проект конструкторский любой куда делись лоджики в папке 3.34 на сайте? она пуста Последний раз редактировалось alex, 04.06.2022 в 14:14 |
04.06.2022, 17:20 | #82 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 323
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
еще немного помудо...ся и понял что макрос как бы работает только не показывает циферки в правом верхнем углу при смене стрелками вверх вниз, но если в уме считать то все нормально вводит.
|
05.06.2022, 01:28 | #83 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
Макрос писался изначально под 2G на выпуск взрывозащищённого оборудования. На smh4 я его ни разу не запускал даже.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.06.2022, 20:07 | #84 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 323
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
Проверьте пожалуйста на смш4 и поправьте вывод.
Ваш макрос закрыт для редактирования простым форумчанам |
05.06.2022, 20:46 | #85 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
Цитата:
Я проверю завтра, но вы уверены что просто не стираете на экране вывод от макроса? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.06.2022, 20:56 | #86 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 323
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
завтра попробую на другом компе
|
06.06.2022, 11:33 | #87 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
Да, дело в SMH4, он некорректно работает с недокументированными возможностями вывода на экран... Ну ничего, зато у него нет проблем со скоростью работы и то, ради чего на 2G приходилось извращаться, SMH4 выполнит в лоб. Сейчас сделаю отдельную версию.
PS. Готово. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 06.06.2022 в 11:54 |
06.06.2022, 13:03 | #88 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 323
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
Благодарю!
Попробую |
06.06.2022, 14:14 | #89 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
Цитата:
v2 - для линукс-плк? |
|
06.06.2022, 14:24 | #90 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: И снова тач
v2 работает и на старых. Просто кушает чуть больше памяти. Разница получилась не принципиальной.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |