|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.07.2023, 12:56 | #1 |
Member
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Не работают аналоговые входы matrix (решено)
Новый Matrix 1320-70-0 s/n 789081.
Аналоговые входы настроены как RTD Pt100. Не работают ни по двухпроводной ни по трехпроводной схеме. Пробовал датчик Pt1000, тоже не показывает. Куда копать? SMLogix 34.0243 |
11.07.2023, 13:00 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не работают аналоговые входы matrix
Контроллер запитан от USB?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.07.2023, 13:06 | #3 |
Member
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не работают аналоговые входы matrix
|
11.07.2023, 13:33 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не работают аналоговые входы matrix
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.07.2023, 14:07 | #5 |
Member
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не работают аналоговые входы matrix
Уже не на работе, к сожалению. Но там ничего такого нет - выходы AIN напрямую выводятся на экран matrix и в режиме отладки я вижу что на входных блоках нули, ну и соответственно на экране. Подключение термосопротивления в двух проводах сложно запутаться - один провод на контакт ain1, другой на соседний контакт со значком заземления. Все как в мануале.
|
11.07.2023, 14:50 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работают аналоговые входы matrix
Белый светодиод случайно не горит на контроллере?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.07.2023, 15:07 | #7 |
Member
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не работают аналоговые входы matrix
|
12.07.2023, 04:15 | #8 |
Member
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не работают аналоговые входы matrix
По-моему, я понял в чем проблема, подтвердите, если это так.
Изначально я втыкал кабель USB, контроллер грузился и только потом я подавал питание с БП, а чтобы контроллер читал аналоговые входы нужно именно загрузить его от БП (а не просто подать питание, когда идет отладка например) и только потом подсоединять кабель USB. Потому что сегодня пришел, включил автомат на БП и все начало показывать. |
12.07.2023, 14:53 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работают аналоговые входы matrix
Проверил у себя, описываемого эффекта не наблюдаю.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.07.2023, 17:05 | #10 |
Member
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не работают аналоговые входы matrix
Тогда я не знаю что это было
|
29.07.2023, 13:47 | #11 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работают аналоговые входы matrix
Matrix 1020-90-0 до форматирования аналоговые входы работали. После форматирования перестали работать. Подключены датчики Pt1000 и показывают -200. Проект не менял.После форматирования нужно делать настройки в контроллере?
|
29.07.2023, 21:32 | #12 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работают аналоговые входы matrix
Если Pt1000 подключить по двухпроводной схеме и сделать настройки входов, то всё работает. Трехпроводная схема не работает, до форматирования работала. Подскажите что пошло не так?
|
31.07.2023, 12:15 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не работают аналоговые входы matrix
Что-то сломалось, чиним.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.08.2023, 19:49 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работают аналоговые входы matrix
Исправили в 3.34.0252.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.08.2023, 01:49 | #15 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работают аналоговые входы matrix
|
04.08.2023, 02:46 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не работают аналоговые входы matrix
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |