Доброго дня!

Имеем Матрикс и модули МРЛ (работаем с ним впервые). Подаем питание ~24В, никакой реакции, индикаторы на контроллере и модулях моргают красным. Подключаем ЮСБ провод и вуаля, происходит старт. После отсоединения ЮСБ все работает, крутится, вертится, но в случае исчезновения питания приходится проводить повторные манипуляции с ЮСБ.

Это брак, я что-то пропустил в инструкции или ностальгия разработчиков по кривому стартеру ?
Polikarp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2023, 03:08   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается от сети

Цитата:
Сообщение от Polikarp Посмотреть сообщение
Доброго дня!

Имеем Матрикс и модули МРЛ (работаем с ним впервые). Подаем питание ~24В, никакой реакции, индикаторы на контроллере и модулях моргают красным. Подключаем ЮСБ провод и вуаля, происходит старт. После отсоединения ЮСБ все работает, крутится, вертится, но в случае исчезновения питания приходится проводить повторные манипуляции с ЮСБ.

Это брак, я что-то пропустил в инструкции или ностальгия разработчиков по кривому стартеру ?
У разработчиков крайняя ностальгия по инженерам, без напоминания полноценно описывающих проблемы. Что за серийники, что за версии софта в контроллере и модулях. Версия используемого SMLogix. Была ли попытка проверки на самом свежем софте. Приложить проект также было бы крайне обязательно. Список ошибок приложить из системного журнала.

Особенно хотелось бы понять: при подаче питания всё же "нет никакой реакции", либо всё же "мигают лампочки" и ещё что-то происходит. Вы как-то с первого предложения начали путаться в показаниях. Тестером ваши ~24В вы проверяли? Там вообще есть те самые ~24В?

Запишите видео, пожалуйста. А то веры вашим словам уже особо и нет


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 18.02.2023 в 03:25
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2023, 18:14   #3
Polikarp
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается от сети

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У разработчиков крайняя ностальгия по инженерам, без напоминания полноценно описывающих проблемы.
Проблему описал - приходится помогать контроллеру в запуске, что крайне неудобно. Вопрос поднял, так как никогда не исключаю, что я где-то что-то не дочитал и грамотные люди мне укажут на это.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что за серийники, что за версии софта в контроллере и модулях. Версия используемого SMLogix. Была ли попытка проверки на самом свежем софте. Приложить проект также было бы крайне обязательно. Список ошибок приложить из системного журнала.
С данной проблемой столкнулись из коробки, когда еще и проекта в нем не было. Правда не пробовал подключать контроллер без модулей.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Особенно хотелось бы понять: при подаче питания всё же "нет никакой реакции", либо всё же "мигают лампочки" и ещё что-то происходит.
Тут прошу прощения, не правильно выразил мысль. Мигают лампочки и больше ничего не происходит. Просто я очень ждал что включится экран и я увижу на нем полоску загрузки.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы как-то с первого предложения начали путаться в показаниях.
Ничего у тебя на меня нет, гражданин начальник. Все улики косвенные!
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тестером ваши ~24В вы проверяли? Там вообще есть те самые ~24В?
Конечно проверяли, есть они там. Повторюсь, проблема только в запуске, далее все прекрасно работает, пока свет не потухнет.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Запишите видео, пожалуйста. А то веры вашим словам уже особо и нет
Первое сообщение на форуме и сразу доверия лишился

Выше лирика.
Вы мне скажите пожалуйста, это нормально, что из коробки контролер не запускается при подаче на него питания без подключения USB кабеля?
Если нет - это не нормально, то и бог с ним, закажем новый контроллер, подождем три месяца, этот уйдет на стол для экспериментов.
Если да - это нормально, тогда пожалуйста напишите где я мудю.

Если видео, серийники и прочее действительно необходимы, напишите, съезжу на объект.
Polikarp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2023, 18:31   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается от сети

Цитата:
Сообщение от Polikarp Посмотреть сообщение
Проблему описал - приходится помогать контроллеру в запуске, что крайне неудобно.
Где? Не указали сколько и каких модулей подключено.

Цитата:
Вопрос поднял, так как никогда не исключаю, что я где-то что-то не дочитал и грамотные люди мне укажут на это.
Не видел такого нигде пока, но с была проблемка в большим количеством модулей.

Цитата:
С данной проблемой столкнулись из коробки, когда еще и проекта в нем не было. Правда не пробовал подключать контроллер без модулей.
Такой подход вообще странный, тем более для первого знакомства с усройством.

Цитата:
Ничего у тебя на меня нет, гражданин начальник. Все улики косвенные!
Тут согласен - информации абсолютно ноль.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2023, 15:05   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается от сети

Цитата:
Сообщение от Polikarp Посмотреть сообщение
Вы мне скажите пожалуйста
Жду видео запуска контроллера, когда к нему подключено только два провода. Два провода, идущие от блока питания.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2023, 15:20   #6
Polikarp
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается от сети

Для интересующихся

Видео:
https://1drv.ms/v/s!AktlabaINjuygvw_...zZcdw?e=C5eFiC

Фото:
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0122.jpg (492.7 Кбайт, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0121.jpg (488.7 Кбайт, 15 просмотров)
Polikarp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2023, 15:22   #7
Polikarp
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается от сети

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Жду видео запуска контроллера, когда к нему подключено только два провода. Два провода, идущие от блока питания.
Когда новый придет, тогда сделаю))
Polikarp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2023, 16:50   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается от сети

Цитата:
Сообщение от Polikarp Посмотреть сообщение
Для интересующихся
Да больше Вы интересуетесь.

Не стал бы я эту кучку запитывать от переменки.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2023, 17:46   #9
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается от сети

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да больше Вы интересуетесь.

Не стал бы я эту кучку запитывать от переменки.
+100500
какая то странная любовь большого кол-ва автоматчиков к переменке ни чем не оправданная имхо
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2023, 17:50   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается от сети

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
какая то странная любовь большого кол-ва автоматчиков к переменке ни чем не оправданная имхо
Однополупериодный выпрямитель это не есть хорошо.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2023, 18:41   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается от сети

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Однополупериодный выпрямитель это не есть хорошо.
Всё равно должно работать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2023, 18:42   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается от сети

Цитата:
Сообщение от Polikarp Посмотреть сообщение
Когда новый придет, тогда сделаю))
Не забудьте показать на видео напряжение на клеммах контроллера.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2023, 18:43   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается от сети

Цитата:
Сообщение от Polikarp Посмотреть сообщение
Тут прошу прощения, не правильно выразил мысль. Мигают лампочки и больше ничего не происходит. Просто я очень ждал что включится экран и я увижу на нем полоску загрузки.
Явный признак, что БП не вытаскивает пусковой ток, но транс так не умеет. Он как может зарядит конденсаторы и со временем контроллер всё равно запустится. Можно марку вашего "трансформатора"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2023, 22:07   #14
Polikarp
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается от сети

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Явный признак, что БП не вытаскивает пусковой ток, но транс так не умеет. Он как может зарядит конденсаторы и со временем контроллер всё равно запустится. Можно марку вашего "трансформатора"?
CHINT NDK-250VA 230/24 IEC
Polikarp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2023, 23:16   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается от сети

Цитата:
Сообщение от Polikarp Посмотреть сообщение
CHINT NDK-250VA 230/24 IEC


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2023, 03:16   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается от сети

Цитата:
Сообщение от Polikarp Посмотреть сообщение
CHINT NDK-250VA 230/24 IEC
Фотография модели просто феерична на сайте официалов


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2023, 10:02   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается от сети

Цитата:
Сообщение от Polikarp Посмотреть сообщение
CHINT NDK-250VA 230/24 IEC
такой транс должен весить с пяток кг. а он точно такой?

поглядел каталог, обычно такие трансы имеют мощность порядка 50-100Вт
т.е. ампера 2-4 должен тянуть без проблем


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2023, 12:09   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается от сети

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
такой транс должен весить с пяток кг. а он точно такой?
Да хрен бы с весом. Я вот прикидываю переходной процесс при включении.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2023, 17:56   #19
Polikarp
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не включается от сети

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
такой транс должен весить с пяток кг. а он точно такой?

поглядел каталог, обычно такие трансы имеют мощность порядка 50-100Вт
т.е. ампера 2-4 должен тянуть без проблем
Там наверное весу даже побольше пяти кило))
Максимально 10А с копейками.
Polikarp вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе