|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.03.2022, 10:27 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Не работают кнопки у Matrix
Добрый день.
Уже всю голову изломал. Создал программу. В СМАРТе все переходы с экранов работают. А у заказчика - при нажатии на клавиши ничего не происходит. Отправил другую свою же прошивку, и такая же ситуация. А вот проект сгенерированный в конструкторе - работает. Контроллер MATRIX 1021-90. Форматирование заказчик делал. В чем может быть причина? Или все таки дело в ядре/обновлении? Ссылка на файл прошивки: https://disk.yandex.ru/d/bA6th122l_TI5Q Видео от заказчика: https://disk.yandex.ru/i/0Z19oEqXg53BHQ PHOTO-2022-03-15-20-25-39.jpg Последний раз редактировалось Welldi, 16.03.2022 в 10:44 |
16.03.2022, 11:10 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работают кнопки у Matrix
Проверил ваш проект в актуальной версии SMlogix, там работает. Обновитесь.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.03.2022, 11:57 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не работают кнопки у Matrix
|
16.03.2022, 12:30 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работают кнопки у Matrix
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
16.03.2022, 13:03 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не работают кнопки у Matrix
|
16.03.2022, 21:16 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Не работают кнопки у Matrix
Цитата:
После форматирования проблема ушла. Перед форматированием делал два раза сброс на заводские настройки, потом сброс питания минут на пять, потом форматирование. Эти "танцы с бубном" советовал Лорд. Действительно работает. Трудности почему-то замечены на Матриксах. Почему - вопрос к ТП. Возможно при форматировании не все "сбрасывается и переписывается". P.S. Арсений наверное меня проклянёт... |
|
Благодарность от: |
17.03.2022, 09:26 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не работают кнопки у Matrix
|
17.03.2022, 10:42 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не работают кнопки у Matrix
Проект тот же, что в шапке?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.03.2022, 11:30 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работают кнопки у Matrix
И покажите наглядно, какие иконки вылезают? Смотрю на ваш проект, вроде норм.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.03.2022, 13:20 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не работают кнопки у Matrix
проект тот же что и в шапке
Добавлено через 1 минуту у меня тоже все норм. а у заказчика в меню Регулятор температуры иконки больше размера строки. Сказал еще раз перезалить. Пока ответа нет. |
17.03.2022, 13:40 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не работают кнопки у Matrix
Пусть перед заливкой смарт откроет и закроет, смарт пересчитает всю графику заново.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |