Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.05.2020, 17:49   #31
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Функционал

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
COM2 полностью изолирован. Там даже пунктирчик нарисован на корпусе.
Немного не о том. Получается что земля изолированного порта соединяется с землей не изолированного порта?


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Зря. Вы дали голодному рыбу, завтра он проголодается и снова придёт попрошайничать.

Удочку нужно давать, рыбы он сам наловит столько, сколько ему нужно.
Завтра приду за сетью, удочка меня не устроит


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2020, 17:55   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Функционал

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Немного не о том. Получается что земля изолированного порта соединяется с землей не изолированного порта?
COM2 полностью изолирован. Это значит, что прямой связи между ними нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2020, 18:06   #33
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Функционал

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
COM2 полностью изолирован. Это значит, что прямой связи между ними нет.
Арсений, это понятно, но земля же не экран. И кстати, в мануалах картинки показывают соединения между портами СОМ1.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2020, 18:09   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Функционал

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Арсений, это понятно, но земля же не экран.
А экран-то тут при чём? Экрану оставьте экраново, земле - землёво.



Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
И кстати, в мануалах картинки показывают соединения между портами СОМ1.
COM1 всего один, как могут "быть соединения"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2020, 19:54   #35
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Функционал

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А экран-то тут при чём? Экрану оставьте экраново, земле - землёво.


COM1 всего один, как могут "быть соединения"?
СОМ2 (матрикс) соединяется с СОМ1 (1-й ФМР) СОМ2 1-го ФМР с СОМ1 2-го ФМР СОМ2 2-го ФМР с СОМ1 3-го ФМР и так далее, вот я о чем


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2020, 19:59   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Функционал

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
СОМ2 (матрикс) соединяется с СОМ1 (1-й ФМР) СОМ2 1-го ФМР с СОМ1 2-го ФМР СОМ2 2-го ФМР с СОМ1 3-го ФМР и так далее, вот я о чем
И в чём проблема, на ваш взгляд?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2020, 20:19   #37
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
Smile Ответ: Функционал

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И в чём проблема, на ваш взгляд?
Не вникал, просто в одном случае земля не изолированная (GND контроллера) а во втором изолированная, как бы чего не стало
Где-то и вовсе без земли (Data+ и Data-)....


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 11:01   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Функционал

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Не вникал, просто в одном случае земля не изолированная (GND контроллера) а во втором изолированная, как бы чего не стало
Где-то и вовсе без земли (Data+ и Data-)....
И в чём проблема, на ваш взгляд?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 11:04   #39
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Функционал

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Зря. Вы дали голодному рыбу, завтра он проголодается и снова придёт попрошайничать. Удочку нужно давать, рыбы он сам наловит столько, сколько ему нужно.
Вообще-то это Сегнетикс должен был дать понятную информацию о режимах работы портов Матрикса. И дать её в инструкции.
А не ожидать от своих клиентов компиляцию из нескольких тем форума, ваших ответов на выставке, ответа на запрос от ваших менеджеров, и потока мыслей в инструкции.

UPD:
Вручение голодному удочки посреди пустыни - не поможет ему выжить.


Добавлено через 20 минут


Fater,
клемма "земли" в сетях RS485 может быть двух видов:
В неизолированном порту клемма подключается к "нулю" питания (при питании постоянным током это обычно минусовая клемма) через низкоомный резистор (чтобы выровнять потенциалы этих нулей в сети). Эти клеммы в сети должны объединяться через дренажный проводник (т.к. по ним может течь заметный ток), имеющися в интерфейсном кабеле или прокладываемый дополнительно. Обозначаться такая клемма должна буквой "G" (groung).
В изолированном порту клемма соединяется с "нулём" питания или отдельной клеммой заземления через высокоомное сопротивление (чтобы через него стекала наведенная помеха, но при этом не создать заметного тока при большой разнице потенциалов питания нескольких узлов сети). Такие клеммы могут объединяться через экран кабеля, дренажный проводник или оставаться вообще неподключенными. Обозначаться такая клемма должна буквой "S" (shield).
К сожалению, данное требование стандарта не является строгим, что позволяет некоторым производителям подтягивать клемму GND изолированного порта к минусу питания через низкоомное сопротивление (вынуждая отказаться от её использования в распределенных сетях).


Arsie,
Прошу уточнить - каким образом подключены клеммы GND портов COM1 (изолированного) и COM2 (неизолированного) в контроллерах MATRIX. Конкретно интересует величина сопротивления (хотя бы порядок) между клеммой GND портов и минусом питания контроллера (чтобы понять для себя - это S или G).
.

Последний раз редактировалось ailcat, 20.05.2020 в 11:29
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2020, 13:21   #40
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Функционал

А не подскажите, будут ли реализованы для MATRIX карты на RS232?
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2020, 11:01   #41
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Функционал

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
А не подскажите, будут ли реализованы для MATRIX карты на RS232?
Будут. В железе и софте они уже есть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2020, 11:35   #42
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Функционал

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
А не подскажите, будут ли реализованы для MATRIX карты на RS232?
Ну по докам 15-я и 22-я вроде существуют. По продажам нет.

Других с 232-м насколько понимаю не планировалось.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2020, 14:05   #43
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Функционал

Билли, да разве же я против? Просто спрашиваю когда?
"Остров сокровищ" Стивенсон
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2020, 16:39   #44
maks
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Функционал

Про hdmi нет вестей?
maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2020, 17:19   #45
maks
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Функционал

Когда выйдет версия с HDMI?
maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2020, 18:16   #46
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Функционал

Цитата:
Сообщение от maks Посмотреть сообщение
Когда выйдет версия с HDMI?
В отделе продаж интересовались?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 17:37   #47
maks
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Функционал

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В отделе продаж интересовались?
Сроков нет, не в этом году. Печально
maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2022, 09:57   #48
CruZaEd
Member
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Функционал

Добрый день. Подскажите, поддерживает ли Matrix протокол CAN J1939?
CruZaEd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2022, 10:31   #49
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Функционал

Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите, поддерживает ли Matrix протокол CAN J1939?
На данный момент штатной поддержки нет.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 05.05.2022 в 15:13
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2022, 14:56   #50
CruZaEd
Member
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Функционал

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
На данный момент штатной поддержки нет.
Нет в планах добавить поддержку протокола?

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 05.05.2022 в 21:47
CruZaEd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2022, 15:48   #51
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Функционал

Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
Нет в планах добавить поддержку протокола?
О планах лучше в отделе продаж уточнять.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024