Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > Примеры работы по Modbus

Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP

 
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.03.2017, 08:47   #1
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Панель ПУ-2М

Где то на сайте выкладывался пример работы с панелью Z033. Но если честно отпугивала цена (3887 Руб) и необходимость отдельного 12 В БП. По крайней мере возможность работы на 24 В производитель не декларировал. Решил попробовать панель ПУ-2М производства Ситирон.
http://cityron.ru/catalog/ventilation/83.html
Стоит она подешевле (2199 Руб) да и питается от 24 В. Более бюджетный вариант. Но за все приходится платить. Софт внутри панели более тупой и заточенный скорее на управление фенкоилами и их собственными контроллерами (без экрана и клавиатуры). Трафик расходуется не экономно. Техподдержка производителя панели ни какая, не могли ответить даже на простейший вопрос. Но путем танцев с бубнами сам разобрался. То, что получилось, во вложении. Есть синхронизация уставок в контроллере и панели, блокировка панели при управлении от другого источника, экономия количества нерезаписей при изменении уставок, индикация режимов работы. В общем попытался выжать максимум из панели.
Вложения
Тип файла: psl ПУ-2М.psl (217.5 Кбайт, 384 просмотров)


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума  
Старый 19.03.2017, 10:35   #2
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Спасибо за работу.
coverart вне форума  
Старый 20.03.2017, 18:10   #3
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Спасибо за работу.
Просто посмотрел проект или попробовал с панелью?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума  
Старый 20.03.2017, 23:26   #4
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Пока просто посмотрел. Была такая панелька, ковырял от случая к случаю, так ничо не наковырял, отдал товарищу. Ну а раз пошла такая пьянка, есть повод позвонить товарищу, и обсудить.
Вот за это и спасибо.
coverart вне форума  
Старый 21.03.2017, 05:55   #5
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
есть повод позвонить товарищу, и обсудить.
Попробуете, дайте обратную связь. Сейчас склоняю техподдержку производителя панели к сожительству. Может получится получить более удачное ПО для панели. Но вероятность не велика.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума  
Старый 21.03.2017, 07:01   #6
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

юзали панельки эти года 4 назад, отказались из-за отказов, перешли на Z033
shmidt.w вне форума  
Старый 21.03.2017, 10:41   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Попробуете, дайте обратную связь. Сейчас склоняю техподдержку производителя панели к сожительству. Может получится получить более удачное ПО для панели. Но вероятность не велика.
Можете поподробнее рассказать, что вы от них хотите?)

А то ведь у них есть прошивка, которая берёт проекты конструктора "из коробки" без всяких плясок. Я с их программистом уже давным-давно поработал.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 21.03.2017, 10:59   #8
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А то ведь у них есть прошивка, которая берёт проекты конструктора "из коробки" без всяких плясок.
Ну так выложили бы на сайте эту прошивку. Их техподдержка тоже говорит, что у них есть прошивка для работы мастером в сети ModBus. Заточена под Конструктор или нет, не знаю. Но нужен именно слейв. На ModBus можно еще и ПЧ подвесить. С портами связи у Пикселя не густо. Ну а суть пожеланий:
Цитата:
5. Можно как то отключить кнопку выбора режима? У меня соответствующий регистр используется только для индикации, без возможности управления.
6.Можно ли вызвать индикацию нескольких значков, отвечающих за выбранный режим работы? На данный момент возможна индикация только одного из значков. Значков достаточно много, на них можно возложить индикацию нескольких режимов: зима/лето/межсезонье, стоит/работает/прогрев калорифера, готовность к управлению и прочее, на что хватит фантазии?
7. Можно управлять управлять миганием значков? По Модбасу не столь красиво, периоды мигания не постоянны и зависят от опроса других слейвов.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума  
Старый 21.03.2017, 11:09   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Ну так выложили бы на сайте эту прошивку. Их техподдержка тоже говорит, что у них есть прошивка для работы мастером в сети ModBus. Заточена под Конструктор или нет, не знаю. Но нужен именно слейв.
ПУ-2 как мастер выступает, с Конструктором других путей нет, если нужна абсолютная совместимость.



Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Ну а суть пожеланий:
Памяти у панельки мизер. Чтобы сделать некоторые функции под Конструктор, программистам пришлось некоторые другие функции из прошивки выкидывать. Так что я бы не надеялся на положительные решения ваших пожеланий.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 21.03.2017, 11:21   #10
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Мне совместимости с конструктором не надо. Мне нужна панель-слейв с возможностью использовать на все 100% ее индикационные возможности. Сделают, как просил - хорошо. Нет - буду использовать как есть.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума  
Старый 21.03.2017, 13:33   #11
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Попробуете, дайте обратную связь. Сейчас склоняю техподдержку производителя панели к сожительству. Может получится получить более удачное ПО для панели. Но вероятность не велика.
Обязательно!
coverart вне форума  
Старый 21.03.2017, 13:45   #12
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
юзали панельки эти года 4 назад, отказались из-за отказов, перешли на Z033
была PU1 или PU2 ?

что отказывало интересно ?


p.s. у меня вот такой макрос получился для панели-слейва, может что за год в прошивке изменилось, под рукой нет проверить
p.s.s. для панели/мастер/конструктор тут вроде прошивки с приставкой SEG

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 29.02.2020 в 00:48
Ruslangsm вне форума  
Старый 21.03.2017, 14:09   #13
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
была PU1 или PU2 ?

что отказывало интересно ?


p.s. у меня вот такой макрос получился для панели-слейва, может что за год в прошивке изменилось, под рукой нет проверить
p.s.s. для панели/мастер/конструктор тут вроде прошивки с приставкой SEG
верно подмечено, поднял доки оказались ПУ-1 были у нас
1 даже осталась панелька в не распочатом состоянии
shmidt.w вне форума  
Старый 07.06.2017, 13:22   #14
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Хочу использовать данную панель как slave, возможно ли pixel сделать мастером? И как это сделать?)
В smlogix на СОМ1 я добавил устройство и карту устройства ПУ-2М. Выполнил в проекте все связи.
Но почему то связи между ПУ-2М и pixel нет..
Или я что то не так делаю?
JohnV вне форума  
Старый 07.06.2017, 13:26   #15
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Какая прошивка у вас в ПУ-2?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума  
Старый 07.06.2017, 13:31   #16
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Какая прошивка у вас в ПУ-2?
Которая для slave.
А в пикселе проект конструктора и проект из первого сообщения данной темы. Будет ли пиксель автоматом мастером или чтото для этого нужно?
JohnV вне форума  
Старый 07.06.2017, 13:45   #17
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Никто не может быть автоматически мастером, кроме заранее сконфигурированных панелей оператора. Потому что для того, чтобы быть мастером - нужны данные о слейвах, что где лежит. Пиксель тоже не будет автоматически мастером. Надо регистры настраивать.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума  
Старый 07.06.2017, 14:46   #18
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Никто не может быть автоматически мастером, кроме заранее сконфигурированных панелей оператора. Потому что для того, чтобы быть мастером - нужны данные о слейвах, что где лежит. Пиксель тоже не будет автоматически мастером. Надо регистры настраивать.
кроме данных настроек ещё что то нужно для пикселя?
Изображения
Тип файла: jpg Скриншот 2017-06-07 13.45.59.jpg (196.1 Кбайт, 208 просмотров)
JohnV вне форума  
Старый 07.06.2017, 19:10   #19
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
кроме данных настроек ещё что то нужно для пикселя?
кроме каких настроек? я вижу только скрин поляны
Ruslangsm вне форума  
Старый 07.06.2017, 19:17   #20
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
Хочу использовать данную панель как slave, возможно ли pixel сделать мастером? И как это сделать?)
В smlogix на СОМ1 я добавил устройство и карту устройства ПУ-2М. Выполнил в проекте все связи.
Но почему то связи между ПУ-2М и pixel нет..
Или я что то не так делаю?
либо панели отличаются
либо прошивки в панелях разные
либо у вас ошибка
либо провода перепутали
и т.д.

1. самое логичное взять чужой законченный пример и на нем проверить связь,
2. если заработает -тогда переносите в свой проект,
3. если после переноса не заработало, значит могли где то ошибиться, отдайте кому нибудь ваш проект на проверку
Ruslangsm вне форума  
Старый 07.06.2017, 21:02   #21
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
А в пикселе проект конструктора и проект из первого сообщения данной темы. Будет ли пиксель автоматом мастером или чтото для этого нужно?
Смешались в кучу кони, люди ....
1. В моем варианте панель слейв, в неё загружена стандартная прошивка с сайта производителя. Пиксель выступает мастером и сам организовывает связь с панелью. Этот вариант для программ конструктора не подходит. В программах конструктора Пиксель может быть только слейвом.
2. Для конструкторских программ нужна специальная прошивка для панели, где панель выступает мастером. Ссылка на прошивку смотри в сообщении от Ruslangsm.
3. Мало определиться с типом программы и прошивки. Надо еще и параметры связи корректно задать (адрес, скорости, четность) как в пикселе, так и в панели.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума  
Старый 07.06.2017, 21:38   #22
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Смешались в кучу кони, люди ....
1. В моем варианте панель слейв, в неё загружена стандартная прошивка с сайта производителя. Пиксель выступает мастером и сам организовывает связь с панелью. Этот вариант для программ конструктора не подходит. В программах конструктора Пиксель может быть только слейвом.
2. Для конструкторских программ нужна специальная прошивка для панели, где панель выступает мастером. Ссылка на прошивку смотри в сообщении от Ruslangsm.
3. Мало определиться с типом программы и прошивки. Надо еще и параметры связи корректно задать (адрес, скорости, четность) как в пикселе, так и в панели.
Вот, чуть чуть помогите мне разобраться со всем этим.
1. Я связал панель мастером и пиксель слейвом без проблем. С этим всё понятно.
2. Я залил в панель прошивку slave. А как заставить пиксель быть мастером? Я вставил в проект, созданный конструктором, блок с данной темы первого сообщения. Пиксель автоматом не становится мастером?) Как сделать его мастером? где то в настройках ?) или в проекте программы как то определяется? Если можно скиньте любой проект где пиксель будет мастером?
JohnV вне форума  
Старый 07.06.2017, 21:50   #23
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

завтра видео сниму чтоб все вопросы снять разом
после обеда выложу ссылку
Ruslangsm вне форума  
Старый 08.06.2017, 04:01   #24
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
Я залил в панель прошивку slave. А как заставить пиксель быть мастером? Я вставил в проект, созданный конструктором, блок с данной темы первого сообщения. Пиксель автоматом не становится мастером?
Вы видимо уже поняли, что параллельные прямые не пересекаются, но еще поняли почему. Или пытаетесь бороться с ветряными мельницами.

1. Для конструкторских программ ни каких блоков в программу вставлять не надо. Надо загрузить в панель прошивку, созданную специально для конструкторских программ и правильно настроить связь. В этой прошивке панель - мастер. Прошивку можно скачать по ссылке из сообщения
http://forum.segnetics.com/showpost....7&postcount=12
Больше ни чего делать не надо. Трудности могут быть только с настройкой связи, так как описания параметров панели для этой прошивки на сайте производителя вы не найдете. Возможно вы их найдете по ссылке сверху.

2. Путь по которому вы пытаетесь идти (панель слейв и конструкторская программа) не то что бы тупиковый, но очень трудозатратный. Мало организовать связь с панелью, писать в неё данные и считывать из неё данные. Эти данные нужно еще донести до самой конструкторской программы. А это уже совсем другая задача: внести изменения в чужую работающую программу и ни чего не сломать.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума  
Старый 08.06.2017, 16:35   #25
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

могу обучить как сделать.

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 17.08.2020 в 13:25
Ruslangsm вне форума  
Старый 09.06.2017, 10:21   #26
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
могу обучить как сделать.
ну я всё так и делал до этого. Сейчас ещё раз проверю. Может прошивку в Пу2 не ту залил. PU2M_S вроде эта для слейва.
Всё разобрался почему в прошлый раз не смог запустить панель как slave а pixel как мастер.
Дело в том что в настройках ПУ2 почему то адрес, скорость и прочие параметры не соответствовали по умолчанию параметрам.
Теперь всё работает) спасибо за помощь!!))
Блин чё он теперь не заливает новый проект в pixel , пишет невозможно остановить устройство мастер. Только что же заливался...

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 17.08.2020 в 13:25
JohnV вне форума  
Старый 09.06.2017, 11:11   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
Блин чё он теперь не заливает новый проект в pixel , пишет невозможно остановить устройство мастер. Только что же заливался...
Страница 120 РЭ на контроллер


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 09.06.2017, 11:13   #28
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Страница 120 РЭ на контроллер
спасибо! Но что самое интересное что на соседнем ноутбуке всё грузится и нет данной ошибки.
П.С. Использование панели как slave мне больше нравится, гибкость есть, можно в проекте поправить всё что надо.
И мне кажется в проекте Ruslangsm нужно на Вход Авария АСтоп из ПЛК в PU2 проссумировать Авария Астоп и АварияБстоп. Иначе не все аварии отображаются на ПУ2
JohnV вне форума  
Старый 09.06.2017, 11:32   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
спасибо! Но что самое интересное что на соседнем ноутбуке всё грузится и нет данной ошибки.
Ничего в этом интересного нет.

В казино тоже одному человеку больше везёт, чем другому.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 16.06.2017, 00:58   #30
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
верно подмечено, поднял доки оказались ПУ-1 были у нас
1 даже осталась панелька в не распочатом состоянии
я вспомнил...

Один раз попалась панель пу1 где регистры только читались, но не писались техподдержка после отравки скрина опс сервера поверила и исправила за неделю.

это у вас было?
Ruslangsm вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024