Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.05.2014, 16:11   #1
Yazol
Новичок
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ошибка SMLogix kernel Error Ext. RAM (решено)

Pixel 1214-02-0. После пары лет благополучной работы выдал: SMLogix kernel Error Ext. RAM . Обновление ядра не помогает, связь устанавливается нестабильно. S\n 134707. Какие могут быть варианты?
Yazol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 16:37   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: сбой Pixel

Цитата:
Сообщение от Yazol Посмотреть сообщение
Pixel 1214-02-0. После пары лет благополучной работы выдал: SMLogix kernel Error Ext. RAM . Обновление ядра не помогает, связь устанавливается нестабильно. S\n 134707. Какие могут быть варианты?
Тест ОЗУ не проходит. Либо что-то отвалилось, либо коррозия.

В любом случае к нам.

Первый раз за всю историю Пикселей данная ошибка вне наших стендов произошла


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 17:04   #3
Yazol
Новичок
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: сбой Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

В любом случае к нам.
Подробней пожалуйста... . Челябинск- Питер...
Yazol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 17:14   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: сбой Pixel

Цитата:
Сообщение от Yazol Посмотреть сообщение
Подробней пожалуйста... . Челябинск- Питер...
Подробнее о чём? Как прислать к нам? sales@segnetics.com


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024