Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.12.2022, 15:38   #661
polyakov.mo
Новичок
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Компилируете без загрузки
Ctrl+F7 и увидите заветную цифру

Какая тут связь с EEPROM?
Благодарю!

Кнопка не нужна, она есть в Ctrl-F7.

Скомпилировал свой "тяжелый" проект - 260 EEPROM надо, имеем 256.
1 переменную float убрать и готово.

Про связь с EEPROM - проект залился в контроллер и контроллер начал ругаться на переполнение EEPROM: колокольчик появился, в системных ошибках переполнение EEPROM, журнал отключен из-за нехватки EEPROM.

Последний раз редактировалось polyakov.mo, 02.12.2022 в 15:49 Причина: Дополнение ответа
polyakov.mo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 15:48   #662
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от polyakov.mo Посмотреть сообщение
Добрый день.

Есть пожелание для функционала SMLogix. Добавить кнопку подсчёта необходимого количества EEPROM в ПЛК для проекта.
В частности у Pixel немного встроенной EEPROM и расходовать память в проектах с большим количеством входов и выходов нужно экономно.
Внизу в статусной строке: EEPROM <число>.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.12.2022, 16:19   #663
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Возможно ли из среды SMLogix сделать перезагрузку (reboot) ПЛК (Matrix, TRIM5)?
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 16:21   #664
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Возможно ли из среды SMLogix сделать перезагрузку (reboot) ПЛК (Matrix, TRIM5)?
С помощью дискретного выхода и реле, например. А для чего?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 16:29   #665
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Возможно ли из среды SMLogix сделать перезагрузку (reboot) ПЛК (Matrix, TRIM5)?
Из какой среды? У Лоджика их две - разработки и исполнения.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2022, 11:53   #666
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
С помощью дискретного выхода и реле, например. А для чего?
1. Иногда зависает связь в Matrix по Езернету, т.е. контроллер физически вроде работает, но обмена данных нет. Я вам по этой проблеме 2 месяца писал, отправил логов 10 с точной привязкой ко времени, помощи так и не дождался.
Проблема существует, объект начал функционировать и, когда случаются такие вот зависания, очень много шума поднимается. Поэтому хотел просто сделать перезапуск при отказе связи.
2. Часто зависает VNC на TRIM5.

"Из среды SMLogix" я подразумевал программными способами.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2022, 12:27   #667
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
"Из среды SMLogix" я подразумевал программными способами.
Ну reboot это слишком радикальное решение.

Цитата:
Часто зависает VNC на TRIM5.
Тут проще перезапустить сам сервер VNC. service vncsrv.sh restart


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2022, 12:30   #668
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
1. Иногда зависает связь в Matrix по Езернету, т.е. контроллер физически вроде работает, но обмена данных нет. Я вам по этой проблеме 2 месяца писал, отправил логов 10 с точной привязкой ко времени, помощи так и не дождался.
Напомните, на почте общались с вами? Тут за ближайшее время в вашей истории не вижу.

Цитата:
Проблема существует, объект начал функционировать и, когда случаются такие вот зависания, очень много шума поднимается. Поэтому хотел просто сделать перезапуск при отказе связи.
Получается вам нужен не просто ребут, а ребут по каким-то условиям.

Цитата:
Часто зависает VNC на TRIM5
Что значит "зависает"? В чем это выражается?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2022, 12:37   #669
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Что значит "зависает"? В чем это выражается?
Подключается и работает в режиме стоп-кадр


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2022, 13:07   #670
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Подключается и работает в режиме стоп-кадр
У вас такое проявлялось?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2022, 13:15   #671
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У вас такое проявлялось?
Не раз. Поэтому и добавил кнопочку перезапуска.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2022, 13:18   #672
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не раз. Поэтому и добавил кнопочку перезапуска.
1) При попытке подключиться вторым (тем же или другим) клиентом - что передаёт VNC? То же статичный кадр, что и первому? Другой статичный кадр? Или нормальный поток?

2) При "замирании" VNC отпускает процессор или загрузка процессора неизменна? Или наоборот, зажирает процессор?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2022, 13:34   #673
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) При попытке подключиться вторым (тем же или другим) клиентом - что передаёт VNC? То же статичный кадр, что и первому? Другой статичный кадр? Или нормальный поток?
Передает тот же застывший кадр.

Цитата:
2) При "замирании" VNC отпускает процессор или загрузка процессора неизменна? Или наоборот, зажирает процессор?
Не анализировал. Но и повышения загрузки не замечал.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2022, 14:24   #674
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Передает тот же застывший кадр.


Не анализировал. Но и повышения загрузки не замечал.
Имхо, похоже на какую-то проблему в балансировании загрузки проца. Типа думает, что проц перегружен и не генерирует новые кадры...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2022, 15:14   #675
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Напомните, на почте общались с вами? Тут за ближайшее время в вашей истории не вижу.



Получается вам нужен не просто ребут, а ребут по каким-то условиям.



Что значит "зависает"? В чем это выражается?
1. Начали на форуме, потом на почте.
2. В моем случае, ребут по условиям. Условия это не сложно, ибо отловить, что перестали меняться показания у 40-50 датчиков довольно просто (при этом ошибок связи нет). А вот сам ребут...
3. Зависает.... Это когда контроллер полностью функционирует, но через VNC ни на какие кнопки не реагирует. У меня установлена экранная заставка (которая ваша, геометрический вальс). Дак вот, вальс пляшет, т.е. кадры передаются, а реакции на команды нет.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2022, 15:50   #676
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) При попытке подключиться вторым (тем же или другим) клиентом - что передаёт VNC? То же статичный кадр, что и первому? Другой статичный кадр? Или нормальный поток?

2) При "замирании" VNC отпускает процессор или загрузка процессора неизменна? Или наоборот, зажирает процессор?
Когда нет подключенных клиентов VNC загрузка процессора не превышает 20%, с подключенными >55%.

https://youtu.be/frtZy17NO2c


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну reboot это слишком радикальное решение.

Тут проще перезапустить сам сервер VNC. service vncsrv.sh restart
Круто! Намного удобней и быстрей, чем ребут. Можно ли такой внешний скрипт сделать? Типа .bat, чтоб можно было на определенный контроллер (группу) и одним кликом временно решить проблему?
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2022, 19:13   #677
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Круто! Намного удобней и быстрей, чем ребут. Можно ли такой внешний скрипт сделать?
Аднака моя твоя понимай нету...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2022, 10:25   #678
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Аднака моя твоя понимай нету...
Эта штука, безусловно, must have, но есть несколько момен:
1. ТРИМы ни в какую не хотят принимать эти файлы, на 5 штуках проверил, везде одна и та же ошибка (скрин).
2. На мартиксах все шикарно, и залилось без проблем, и красная R есть.
3. На SMH4 файлы подкинулись, кнопка System работает, а вот R не вижу (скрин).

=============
Что касается вопроса выше: можно ли функционал R сделать файликом для винды. Т.е. я делаю дабл клик по файлу, и у меня ресетится VNC на определенном ПЛК?.
Изображения
Тип файла: jpg 2022-12-16_10-33-12.jpg (131.1 Кбайт, 38 просмотров)
Тип файла: png 2022-12-16_10-37-56.png (165.3 Кбайт, 28 просмотров)
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2022, 10:50   #679
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
На SMH4 файлы подкинулись, кнопка System работает, а вот R не вижу (скрин).
А почему я вижу.

R.png

Цитата:
можно ли функционал R сделать файликом для винды. Т.е. я делаю дабл клик по файлу, и у меня ресетится VNC на определенном ПЛК?.
Использовать plink. Примерно так

Код:
plink.exe -ssh 10.168.0.33 -l root -pw segnetics -v service vncsrv.sh restart


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2022, 10:56   #680
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
1. Иногда зависает связь в Matrix по Езернету, т.е. контроллер физически вроде работает, но обмена данных нет. Я вам по этой проблеме 2 месяца писал, отправил логов 10 с точной привязкой ко времени, помощи так и не дождался.
Проблема существует, объект начал функционировать и, когда случаются такие вот зависания, очень много шума поднимается. Поэтому хотел просто сделать перезапуск при отказе связи.

"Из среды SMLogix" я подразумевал программными способами.
У меня была похожая проблема. Matrix принимал ping, а вот все остальное по сети не работало (ssh, ftp,vnc). + ЧМИ интерфейс тоже зависал.

Общался с Ильёй по почте. Была рекомендация увеличить интервал сброса модема (который не используется, но есть в плк) в SMconfig. Уже 3 месяца зависаний нет. Продолжаю наблюдение.
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2022, 11:48   #681
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
1. Начали на форуме, потом на почте.
Напомните почту.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2022, 13:08   #682
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А почему я вижу.
Дык, указано же - кнопка "тайная"

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение

Использовать plink. Примерно так

Код:
plink.exe -ssh 10.168.0.33 -l root -pw segnetics -v service vncsrv.sh restart
YES!!!! То, что нужно!!!

Вопрос про TRIM остался открытым!


Добавлено через 15 минут


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Напомните почту.
У вас личка закрыта.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2022, 13:59   #683
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
У меня была похожая проблема. Matrix принимал ping, а вот все остальное по сети не работало (ssh, ftp,vnc). + ЧМИ интерфейс тоже зависал.

Общался с Ильёй по почте. Была рекомендация увеличить интервал сброса модема (который не используется, но есть в плк) в SMconfig. Уже 3 месяца зависаний нет. Продолжаю наблюдение.
А вы до скольки увеличили? Я 600 000 поставил....
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2022, 14:13   #684
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
У вас личка закрыта.
Напишите на почту, там найду.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2022, 16:02   #685
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Напишите на почту, там найду.
Ладно, здесь напишу - zlatpiro на гугле. Почта более не работает, т.к. диск переполнен, а платную подписку в настоящее время не оплатить...
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2022, 16:13   #686
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
А вы до скольки увеличили? Я 600 000 поставил....
было 60 увеличил до 1000. Ну 600000 наверное пойдёт
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2022, 16:17   #687
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Ладно, здесь напишу - zlatpiro на гугле. Почта более не работает, т.к. диск переполнен, а платную подписку в настоящее время не оплатить...
Последнее письмо от августа от вас заканчивается словами "пока полет нормальный". Если хотите продолжить разбираться, то нужно освежить всю информацию.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2022, 19:26   #688
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Последнее письмо от августа от вас заканчивается словами "пока полет нормальный". Если хотите продолжить разбираться, то нужно освежить всю информацию.
"Полет нормальный" это после ваших рекомендаций отключить все и вся, положить на стол Матрикс с 1 датчиком.
После возвращения на объект ситуация и замены матрикса ситуация не особо изменилась. Но в чем смысл вам писать? Там 50 сообщений переписки, вы искали причину в шлюзе, мастер скаде, OPC сервере, сетях связи, настройках и всем чем можно, но только не в ПЛК. Было скинуто уйма логов. И ни одного дельного совета. Я даже вам предлагал удаленку с подключенным ПЛК, где вам был предоставлен полный карбланш для исследования данной проблемы - вы отказались, т.к. "Разработчики пока не видят смысла подключаться от недостатка информации."
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2022, 11:57   #689
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
"Полет нормальный" это после ваших рекомендаций отключить все и вся, положить на стол Матрикс с 1 датчиком.
Вы же об этом не написали, а написали только то, что присланное нами обновление загрузили и пока полет нормальный. Если хотите, подключимся, посмотрим, но пока с такой информацией вряд ли результат будет успешный.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2022, 16:07   #690
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Поздно. Объект запущен в эксплуатацию, манипуляций с отключением/подключением больше не получится провести. Максимум, что смогу предоставить - только логи.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024