По умолчанию Проблема с ПО?

Здравствуйте.Подскажите,что может быть с по(logix или конструктор),при создании стандартного (средствами только конструктора) небольшого проекта получается "переполнение eeprom".
IMG_5090.jpg
single 13.11.2019 10-43.rar
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 12:08   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с ПО?

Цитата:
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
Здравствуйте.Подскажите,что может быть с по(logix или конструктор),при создании стандартного (средствами только конструктора) небольшого проекта получается "переполнение eeprom".
Вложение 6860
Вложение 6861
Карта памяти установлена?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 12:08   #3
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с ПО?

нет
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 12:12   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с ПО?

Кол-во записей в журнале уменьшите с 200 до 10
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (75.2 Кбайт, 28 просмотров)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 13.11.2019, 12:19   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с ПО?

+
Если создавали проект с расписанием, то модуль памяти тоже нужен.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 12:30   #6
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с ПО?

помогло.
А не подскажите почему так могло произойти?
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 12:34   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с ПО?

Цитата:
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
помогло.
А не подскажите почему так могло произойти?
При конфигурировании проекта вы поставили галочку "модуль памяти"


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 12:38   #8
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с ПО?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
При конфигурировании проекта вы поставили галочку "модуль памяти"
нет не ставил
проверил и перепроверил прежде чем тему создавать
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 13:04   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с ПО?

Цитата:
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
нет не ставил
проверил и перепроверил прежде чем тему создавать
Должно быть так, как я написал, у меня в зависимости от галочки это значение меняется. Проверьте у себя.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 12:25   #10
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с ПО?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
При конфигурировании проекта вы поставили галочку "модуль памяти"
вечером делал несколько проектов-во всех одно и тоже-в журнале цифра 200! Очень странно. Вручную подправлял и пиксель переставал ругаться.
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 13:26   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с ПО?

Цитата:
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
вечером делал несколько проектов-во всех одно и тоже-в журнале цифра 200! Очень странно. Вручную подправлял и пиксель переставал ругаться.
Мы об этой же галочке говорим? Если ее нет, то должно быть 10, переустановите конструктор.
Изображения
Тип файла: png Скриншот 14-11-2019 122513.png (63.7 Кбайт, 48 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024