Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.06.2016, 16:54   #1
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Еще раз про ПИД регулятор

Прочитал ветку про ПИД регулятор так и не понял можно ли изменять коэффициенты на ходу.
И второй вопрос: почему отсутствует возможность задания Д к-та с клавиатуры. (Как, например, у Овена)
Программа создана с помощью SMConstruktor V1.31 сборка 4. Контр. Пиксель.
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 17:06   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Еще раз про ПИД регулятор

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Прочитал ветку про ПИД регулятор так и не понял можно ли изменять коэффициенты на ходу.
И второй вопрос: почему отсутствует возможность задания Д к-та с клавиатуры. (Как, например, у Овена)
Программа создана с помощью SMConstruktor V1.31 сборка 4. Контр. Пиксель.
Нельзя.

Отсутствует из-за выбранного алгоритма работы регуляторов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 18:30   #3
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Еще раз про ПИД регулятор

Спасибо.
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 11:37   #4
ittybitty
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Еще раз про ПИД регулятор

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нельзя.
Имеется в виду, что при подстройке коэф. ПИ регулятора нужно каждый раз останавливать вент. установку и запускать заново?
ittybitty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 11:43   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Еще раз про ПИД регулятор

Цитата:
Сообщение от ittybitty Посмотреть сообщение
Имеется в виду, что при подстройке коэф. ПИ регулятора нужно каждый раз останавливать вент. установку и запускать заново?
Да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024