По умолчанию дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора

амплитуда примерно 12В
счетный DI матрикса его сможет обработать?
а кто-нибудь это проверял?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2021, 10:38   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
амплитуда примерно 12В
счетный DI матрикса его сможет обработать?
а кто-нибудь это проверял?
12В лежит внутри диапазона срабатывания входов Матрикса, согласно РЭ?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2021, 19:18   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
12В лежит внутри диапазона срабатывания входов Матрикса, согласно РЭ?
нуль - да, единица - не всегда.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2021, 20:18   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
нуль - да, единица - не всегда.
Значит и обработать сможет не всегда)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2021, 21:52   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит и обработать сможет не всегда)
ок. тогда тот же вопрос про АI
вернее не так. может ли AI или DI работать как компаратор с частотой 200Гц +/-?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 01:13   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ок. тогда тот же вопрос про АI
вернее не так. может ли AI или DI работать как компаратор с частотой 200Гц +/-?
AI уж точно не сможет.

Это было про EBM-PAPST? Там же аналоговый выход Aout. Его вроде можно просто на пропорциональный частоте перестроить (стр.36)

А вот на DI матрикса у него мочи может не хватить.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 06:39   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
AI уж точно не сможет.

Это было про EBM-PAPST? Там же аналоговый выход Aout. Его вроде можно просто на пропорциональный частоте перестроить (стр.36)

А вот на DI матрикса у него мочи может не хватить.
у мелких ес-вентов, хоть у емб, хоть у цильабегг, ао нету, только импульсный тахо выход на открытом коллекторе вроде бы, но за каким-то хреном привязанный к внутренним +12В. в пр200 я обходился привязкой 2кОм на +24, може и тут прокатит конечно...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 10:41   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
у мелких ес-вентов, хоть у емб, хоть у цильабегг, ао нету, только импульсный тахо выход на открытом коллекторе вроде бы, но за каким-то хреном привязанный к внутренним +12В. в пр200 я обходился привязкой 2кОм на +24, може и тут прокатит конечно...
Можно интегрирующую цепочку повесить (диод + (может быть резюк) + кондюк) и на AI пустить. Раз уж резюк всё равно кидать. Но так-то да, подтянуть можно, если выход вента позволит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 11:38   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можно интегрирующую цепочку повесить (диод + (может быть резюк) + кондюк) и на AI пустить. Раз уж резюк всё равно кидать. Но так-то да, подтянуть можно, если выход вента позволит.
был бы там простой чим или шим, тогда да, можно было б проинтегрировать, но там, похоже, что-то запредельно простое - типа снимают с датчика положение и тут же выводят. т.е. там на стоянке запросто может оказаться и единица.
может сейчас что-то и поменялось.. не хочется колхозить RC-цепи..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 12:23   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
у мелких ес-вентов, хоть у емб, хоть у цильабегг, ао нету,
Виноват. О вентиляции у меня только общие представления.

Цитата:
только импульсный тахо выход на открытом коллекторе вроде бы, но за каким-то хреном привязанный к внутренним +12В. в пр200 я обходился привязкой 2кОм на +24, может и тут прокатит конечно...
Ну тогда подобрать подтяжку ближе к порогу срабатывания.
Но я бы ещё диодик анодом к венту поставил на всякий случай.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 13:32   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Виноват. О вентиляции у меня только общие представления.

Ну тогда подобрать подтяжку ближе к порогу срабатывания.
Но я бы ещё диодик анодом к венту поставил на всякий случай.
на больших ЕС-вентах АО как правило есть, но там уже и модбас есть почти всегда.


эх, порог бы управляемый


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 10:47   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора

попробую оформить как хотелку:
для AI добавить функцию "компаратор" и сделать её счетной по возможности.
хотя бы Гц 60-70-100.

задайте вопрос разработчикам-схемотехникам и пограммистам, плз, получится/нет?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 10:57   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
попробую оформить как хотелку:
для AI добавить функцию "компаратор" и сделать её счетной по возможности.
хотя бы Гц 60-70-100.

задайте вопрос разработчикам-схемотехникам и пограммистам, плз, получится/нет?
Нет, конечно. Скорость опроса не позволит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 13:08   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, конечно. Скорость опроса не позволит.
так и в дискретных тоже скорость опроса явно не 100Гц...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024