Столкнулся на объекте со следующей проблемой, два исполнительных механизма, а именно насосы, работают от постоянного тока. Возникла необходимость плавно изменять производительность насосов. В результате разработал девайс которому скармливаем напряжение из аналогового выхода, на выходе имеем полноценный шим работающий на частоте 300 герц. Вопрос - есть у кого нибудь необходимость в таком девайсе?

Черновик так сказать
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20191118_095118.jpg (493.7 Кбайт, 171 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 18.11.2019 в 14:11
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 14:12   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шим регулятор для управления нагрузкой с питанием от постоянного тока

Цитата:
Сообщение от getzgt Посмотреть сообщение
на выходе имеем полноценный шим работающий на частоте 300 герц
Щётки не горят? Ресурсные испытания проводились?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 15:04   #3
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Шим регулятор для управления нагрузкой с питанием от постоянного тока

В течении 4х месяцев, перед тем как установить на объект, от этого девайса работал коллекторный мотор от вентилятора отопителя салона автомобиля, предварительно был произведён визуальный осмотр щеточного узла, после четырёх месяцев был повторно вскрыт - ровным счётом ничего не изменилось
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 15:16   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шим регулятор для управления нагрузкой с питанием от постоянного тока

Цитата:
Сообщение от getzgt Посмотреть сообщение
В течении 4х месяцев, перед тем как установить на объект, от этого девайса работал коллекторный мотор от вентилятора отопителя салона автомобиля, предварительно был произведён визуальный осмотр щеточного узла, после четырёх месяцев был повторно вскрыт - ровным счётом ничего не изменилось
На какой скорости работал? Вентиляторы отопителя очень живучие, иначе никак, т.к. часть машин ради замены этого вентилятора чуть ли не пополам болгаркой пилить нужно)

Щётки также нужно мерять штангелем, т.к. износ на 0.5 мм за 4 месяца - это критически большой износ. А износ 0.05 мм - вполне допустимый. Оба варианта простым осмотром не выявить. С якорем ещё всё запущеннее.

Из опыта, щётки на шуруповёртах с ШИМ ходят гораздо меньше, чем на дрелях постоянной скорости.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 15:30   #5
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Шим регулятор для управления нагрузкой с питанием от постоянного тока

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На какой скорости работал? Вентиляторы отопителя очень живучие, иначе никак, т.к. часть машин ради замены этого вентилятора чуть ли не пополам болгаркой пилить нужно)

Щётки также нужно мерять штангелем, т.к. износ на 0.5 мм за 4 месяца - это критически большой износ. А износ 0.05 мм - вполне допустимый. Оба варианта простым осмотром не выявить. С якорем ещё всё запущеннее.

Из опыта, щётки на шуруповёртах с ШИМ ходят гораздо меньше, чем на дрелях постоянной скорости.
Разгон и полная остановка... Следов износа, даже инструментальным способом выявлено не было. Если смутила частота модулирования - выбрана исключительно под полевики, которые на момент изготовления этого контроллера были под руками. Регулятор построен на базе 12го пика, поэтому никто не мешает частоту и поднять
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 15:55   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шим регулятор для управления нагрузкой с питанием от постоянного тока

Цитата:
Сообщение от getzgt Посмотреть сообщение
Разгон и полная остановка... Следов износа, даже инструментальным способом выявлено не было. Если смутила частота модулирования - выбрана исключительно под полевики, которые на момент изготовления этого контроллера были под руками. Регулятор построен на базе 12го пика, поэтому никто не мешает частоту и поднять
А почему на пике, а не на 555 таймере?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 16:00   #7
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Шим регулятор для управления нагрузкой с питанием от постоянного тока

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А почему на пике, а не на 555 таймере?
Мне так проще и удобнее... Вообще для этих целей лучше подошёл бы tl494 нежели три пятерочки
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 16:48   #8
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шим регулятор для управления нагрузкой с питанием от постоянного тока

Нужно диод поставить на выход и лаком все пролить, клеммных колодок не хватает. Контроллер нормально себя ведет в условиях промышленных ЭМИ?
Нет развязки пика и силовых ключей. Топология печатной платы вызывает вопросы.

Последний раз редактировалось RomanIst, 18.11.2019 в 17:16
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 21:13   #9
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Шим регулятор для управления нагрузкой с питанием от постоянного тока

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Нужно диод поставить на выход и лаком все пролить, клеммных колодок не хватает. Контроллер нормально себя ведет в условиях промышленных ЭМИ?
Нет развязки пика и силовых ключей. Топология печатной платы вызывает вопросы.
Вы меня простите конечно, но я не собираюсь топологию и прочее обсуждать! Нет развязки говорите? Ну ну...
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2020, 06:46   #10
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Шим регулятор для управления нагрузкой с питанием от постоянного тока

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На какой скорости работал? Вентиляторы отопителя очень живучие, иначе никак, т.к. часть машин ради замены этого вентилятора чуть ли не пополам болгаркой пилить нужно)

Щётки также нужно мерять штангелем, т.к. износ на 0.5 мм за 4 месяца - это критически большой износ. А износ 0.05 мм - вполне допустимый. Оба варианта простым осмотром не выявить. С якорем ещё всё запущеннее.

Из опыта, щётки на шуруповёртах с ШИМ ходят гораздо меньше, чем на дрелях постоянной скорости.
Доброго времени! год в работе, щетки в идеальном!
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 11:47   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шим регулятор для управления нагрузкой с питанием от постоянного тока

Цитата:
Сообщение от getzgt Посмотреть сообщение
Доброго времени! год в работе, щетки в идеальном!
Ну и шикарно)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 15:00   #12
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Шим регулятор для управления нагрузкой с питанием от постоянного тока

Ну и ладно
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024