Добрый день. Подскажите, в заводском проекте для приточной установки с дискретным краном, за что отвечают настройки "Зона нечувствительности" и "Время молчания"?
HWAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 09:43   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретный кран

Цитата:
Сообщение от HWAK Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите, в заводском проекте для приточной установки с дискретным краном, за что отвечают настройки "Зона нечувствительности" и "Время молчания"?
Описание этих настроек можно найти здесь:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 15:16   #3
mafckz
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 4
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретный кран

Прошу подскзать, выставленная опция "Дискретный кран" в SMLogix Constructor является ли корректной настройкой для управления
"3-х ходовым полнопроходным смесительным клапаном V3GB, с электроприводом Watts Classic (3 положения)" ?

Правильно ли я понимаю, что у него есть 3 положения: открыт 100%, открыт 50% и закрыт? Или у него много положений?

Электрическая схема из англоязычного мануала во вложении и ссылка на рускоязычный:
https://watts.nt-rt.ru/images/manual...n-v3_v4_gb.pdf
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (21.2 Кбайт, 33 просмотров)
mafckz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 15:24   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретный кран

Цитата:
Сообщение от mafckz Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, что у него есть 3 положения: открыт 100%, открыт 50% и закрыт? Или у него много положений?
У него много положений. Он подходит.

Переводчикам и/или составителям прайс-листа нужно палок навтыкать в одно место за такие переводы


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 16:30   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретный кран

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Переводчикам и/или составителям прайс-листа нужно палок навтыкать в одно место за такие переводы
Не понял переводчикам за что. Пролистал и не увидел криминала.

Последний раз редактировалось ATS, 19.08.2020 в 16:40
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 17:18   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретный кран

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Не понял переводчикам за что. Пролистал и не увидел криминала.
"с электроприводом Watts Classic (3 положения)". С мануалом всё норм.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024