Коллеги подскажите, как обычно у Вас процесс передачи данных в АСУТП?

Есть SMH4 к которому заказчик подключается по modbus TCP.
Подрядчик, который проектирует АСУТП просит организовать проверку работоспособности интерфейса от ПЛК до АСУТП и проверку реализации протокола стыковки(карту переменных)

Обычно мы передаем карту регистров, нам выдают ip который мы вбиваем в ПЛК, далее в АСУТП видят данные и все.
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 16:44   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Протокол стыковки - зона ответственности

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Коллеги подскажите, как обычно у Вас процесс передачи данных в АСУТП?

Есть SMH4 к которому заказчик подключается по modbus TCP.
Подрядчик, который проектирует АСУТП просит организовать проверку работоспособности интерфейса от ПЛК до АСУТП и проверку реализации протокола стыковки(карту переменных)

Обычно мы передаем карту регистров, нам выдают ip который мы вбиваем в ПЛК, далее в АСУТП видят данные и все.
Карта регистров и проверка работоспособности - это две разные задачи. Во второй присутствует прокладка сети и её наладка.

Если кабельная сеть - ваша зона ответственности, то требование правомерно. Но обычно сетью занимаются именно те, кто делает диспетчеризацию и требование является перекладкой своей работы на чужие плечи. Также, возможно там сидят обычные непрофессионалы, которые тупо не знают, как получить данные на компьютере. И просят вас сделать за них ту работу, за которую деньги получат они)

PS. Это вы сделали АСУТП, они делают диспетчеризацию.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2019, 21:39   #3
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Протокол стыковки - зона ответственности

"Классикой" является разделение по объекту управления. То есть с вашей стороны - ваша "головная боль" заканчивается на головном контроллере создаваемой системы.
Следовательно, вы обязаны предоставить заказчику требования к обмену(карту регистров, поддерживаемые скорости и формат данных и т.п.), требования к электрическому присоединению (виду разъема, ограничения на длину линии, её заземлению, помехозащищенности и т.п.) - все остальное уже дело исполнителя. разрабатывающего более высокий уровень.

Соответственно, при стыковке вам действительно остается настроить ваше устройство на нужные скорости и форматы данных (либо включить в мануал раздел по их настройке заказчиком) и проконтролировать выполнение требований к электрическим параметрам (если выдвигались).
Остальное - задача АСУшников, проектировавших оборудование централизации, являющийся по отношению к вашему либо диспетчеризацией (если ваша система автономна), либо верхним уровнем АСУТП (если ваша установка является частью комплексной системы).

P.S.
Это "типовой" шаблон. Но, в любом случае, надо сверять договор и ТЗ, и сомтреть что было по ним...
А проверку реализации (работоспособности интерфейса) вы можете провести, подключившись к вашему контроллеру с ноута через конвертер интерфейса, и продемонстрировав наличие обмена данными и корректности выполняемых команд хоть с того же Лектуса. Тестирование линии связи - это другой вид работ, и такой проверкой должна заниматься та организация, которая прокладывала линию связи, либо заказавшая прокладку.
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024