|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.04.2016, 12:46 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Режим отладки при подключенном ПЧ (решено)
Приступил к изучению управления ПЧ ABB ACS 310 по Modbus.
Схема: ПЧ и Pixel 2511-02 соединены по RS485, Pixel через конвертер USB-RS485 с компьютером. Версия ПО 3.25; W7 64. На данный момент столкнулся со следующей ситуацией: 1. При включенном режиме отладки, в среду Logix считываются не все переменные, а именно 1 из 3х. 2. На дисплей контроллера так же транслируется только 1 из 3х переменных (та же что и в п.1) 3. Если режим отладки остановить, то все переменные транслируются на экране контроллера. Вопрос: Это нормальная работа, или все переменные должны быть видны в среде Logix в режиме отладки? Последний раз редактировалось Arsie, 13.04.2016 в 15:58 |
13.04.2016, 13:13 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Режим отладки при подключенном ПЧ
|
13.04.2016, 13:44 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Режим отладки при подключенном ПЧ
Используйте отладку через Ethernet. Это единственный способ отладиться в вашем случае. Вам ещё повезло, что лоджик хоть что-то показывает и контроллер хоть как-то читает данные.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.04.2016, 14:38 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Режим отладки при подключенном ПЧ
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |