|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.11.2019, 19:40 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Настройки сети
сегодня испытал просто восторг негатива.
началось с того что при заливке проекта на объекте... подключил комп к смш4 напрямую. в смш4 отключил dchp, назначил 192.168.1.2. на компе также. заливаю проект - отладка не стартует. хз. открываю сисменю - и что я вижу? dchp включен, все мои настройки сбиты. ну ладно. м.б. я тупанул. еще раз повторяю - с тем же успехом. еще раз. и еще раз. все одно и то же. еще раз делаю - отключить dchp, прописать IP и все остальное. сбрасываю питание, проверяю сисменю - все на месте. заливаю проект - х*й. отключаю dchp, отключаю езернет, включаю езернет, прописываю ip и остальное, лью проект - все работает. контроллер тот же что и тут https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4386 дальше получилось еще веселей https://photos.app.goo.gl/yYPqauJrs7eEvvjv5 на этом мне надоело и я бросил это дело. а, ну да. Setup_Logix_3.30.0262.exe вин10про китайский ноут проект начат 3,28, продолжен в 3,29, cvi4 отформатирован из 3,30 проект высылать надо? |
20.11.2019, 00:13 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: какой-то праздник
В свойствах контроллера, вкладка сетевые интерфейсы, настройки lan автоматические и галочка "загрузить с проектом" стоит?
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 20.11.2019 в 00:26 |
|
20.11.2019, 04:52 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: какой-то праздник
вы об этом окне?
Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 17:38 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
20.11.2019, 11:25 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: какой-то праздник
Лев, но это же получение настроек по DHCP.
|
20.11.2019, 14:49 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: какой-то праздник
Я об этом, это и есть ответ, вы загружаете с проектом автоматические настройки, т.е. включаете DHCP. Уберите галочку или проставьте нужные вам настройки, которые забиваете вручную в контроллере.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |