Здравствуйте. С Сегнетиксом имею дело впервые. Просто решил попробовать и купил SMH4 0011000 (s/n 504321). Наконец-то дошли руки попробовать.
Ситуация следующая: - пока только пробовал соединять с компьютером через USB (miniUSB порт SMH4); - Windows XP SP3 автоматически установила драйвер, указав, что драйвер не проверялся на совместимость с XP. SMLogix при первом сеансе совместной работы с SMH4 его видел - Тест связи показал что таковая есть и IP 192.168.111.2. Я попробовал маленькую-маленькую программку (при нажатии кнопки срабатывает зумер), но SMLogix выдал модальное окно, что не закончена инициализация smconfig, зайдите попозже; - Windows 10 Pro вроде автоматически установила драйвер, но SMLogix при попытке Теста связи просто пишет нет связи с контроллером через USB. Прописанные на форуме рекомендации по конфигурированию брендамуэра позитива не дали; - Windows 7 устройство обнаружил, но драйверы не находит; - После возврата к Windows XP тест связи из SMLogix не дает подтверждения связи с контроллером. Просто пишет, что контроллер через USB не найден. Прошу вашего содействия, чтобы довести до ума, хотя бы этот первый шаг. С уважением, Марат. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 340
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]() Обойдите первый шаг, подключившись к контроллеру через LAN. Обычно такой набор проблем у одного человека намекает на какой-либо мешающий работать софт, а проблема в Win7 может показывать на некачественный кабель USB. Работа SMLogix в WinXP не тестируется уже лет 5-6 точно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Сегодня попробовал через LAN - контроллер виден хорошо и стабильно.
Под Windows XP SMLogix не работает нормально. На 10-ке все супер. Большое спасибо. Буду пробовать дальше. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено) | Max2114 | Вопросы о SMH4 | 26 | 20.05.2023 14:59 |
SMH4 USB-устройство не опознано (решено) | dsboss | Связь с внешним миром | 10 | 02.06.2022 16:49 |
SMH4 не подключается к OpenVPN (решено) | nizercat | SMConnect & SMConfig | 0 | 21.12.2019 11:11 |
Ядро SMLogix аврийно остановлено (решено) | Maxon | Вопросы о Trim5 | 3 | 30.09.2016 11:12 |