|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.03.2019, 21:57 | #1 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Измерение тока 4... 20 мА (решено)
Скажите пожалуйста какое напряжение будет на клеммах gnd и ain5 в режиме измерения тока 4... 20 мА ? Например . если ток в петле 20 мА, то какое напряжение будет на этих клеммах?
|
17.03.2019, 00:18 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 751
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Измерение тока 4... 20 мА
Реально ain5 меряет напряжение 0-10 В. Для измерения тока вход шунтируется сопротивлением 500 Ом. Так что при токе 20 мА имеем на входе те же 10 В. Ни каких чудес.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
17.03.2019, 00:53 | #3 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Измерение тока 4... 20 мА
в мануале на контроллер нарисовано сопротивление 433 Ом , напряжение при этом получается 8.66 В .
|
17.03.2019, 01:01 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Измерение тока 4... 20 мА
|
17.03.2019, 10:30 | #5 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Измерение тока 4... 20 мА
Точно, пардон. слепой стал.
|