|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.11.2018, 14:42 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
SMH4+MC0401 странная системная авария
Добрый день!
Собран АВР 2 в 2 на SMH4+MC (решение не бюджетное, но вполне симпатичное). При проверке была замечена некоторая странность. На экране отображена мнемосхема. Изредка при переключениях с вводного автоматического выключателя на секционный на доли секунды гаснет дисплей и моргнет красный светодиод. В журнале аварий появляется ошибка Перегрузка AOut на МС. На функционале самого изделия это никак не отражается. В чем может быть причина такой аварии, ведь на модуле MC ни один из аналоговых выходов не задействован? Фотографии прилагаю. |
28.11.2018, 14:45 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4+MC0401 странная системная авария
Цитата:
Возможно, существует некое временнОе окно, когда источник уже успел потерять нормальный уровень напряжения, а АЦП не перезапускается поэтому фиксирует это падение. О чём и возникает авария. Запретите её в журнале, перестанет беспокоить. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.11.2018, 15:12 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4+MC0401 странная системная авария
Арсений, спасибо.
|
28.11.2018, 15:15 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4+MC0401 странная системная авария
Есть ещё более свежее решение. Мы непрерывно улучшаем свой продукт. Можете скачать новый SMLogix 3.28 http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.28/
Затем надо обновить DEB-пакеты из нового лоджика. В новой версии используются более продвинутые алгоритмы детекции и защиты от помех по питанию. Есть хорошая вероятность, что это избавит вас от проблемы. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
28.11.2018, 16:22 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4+MC0401 странная системная авария
Gromov, спасибо.
|
29.11.2018, 00:28 | #6 | |
Member
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 64
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4+MC0401 странная системная авария
Цитата:
|
|