|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.04.2018, 07:30 | #1 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH4 батарея (решено)
Добрый день. На программируемом мной контроллере сбрасывались часы реального времени. Извлек батарею, согласно руководству пользователя п 3.12. Напряжение на батарее составило 0,5 В, при этом индикатор системного меню «Оборудование» -> «Информация» -> «Батарея» показывал 100%, при установленной батарее. Я конечно понимаю, что хоть в инструкции и написано про гарантию работы предустановленной батареи, но от брака никто не застрахован. Меня больше смущает показания индикатора батареи 100%, при полностью разряженной батарее и никакой системной аварии.
Такая работа индикатора это неисправность контроллера или системного ПО, или каким то образом он калибруется? Контроллер S№ 445306 Встроенное ПО 180327-134209 |
06.04.2018, 11:16 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 батарея
Цитата:
Если нужен прямо 146% результат, то перед установкой новой батареи сбросьте контроллер в заводские установки и затем отформатируйте его. Это обнулит внутреннюю статистику. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|