|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.12.2017, 13:07 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ошибка при работе вентсистемы
Вентсистема периодически выдает сообщение "Обрыв датчика h" и останавливается.
"Обрыв датчика h" - обрыв датчика влажности или температуры? В описании на вентустановку не нашел. |
01.12.2017, 13:15 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ошибка при работе вентсистемы
Не факт что всё верно подключено. Рекомендую просто во время работы повытаскивать по очереди датчики и посмотреть, какой из них приводит к такой аварии. С ним и работать.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
01.12.2017, 13:20 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка при работе вентсистемы
Ошибка недавно стала появляться. Раньше не было проблем. Хотя Вы правы. Откину датчики и посмотрю что выдаст система.
|
01.12.2017, 13:23 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ошибка при работе вентсистемы
Исходите из того, что в программе не может ничего внезапно сломаться, если раньше работало. А вот в электрической части - очень даже может. Слабые места - клеммники, скрутки, перегибы кабеля.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
01.12.2017, 13:42 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка при работе вентсистемы
h - humidity (англ.) влажность.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.12.2017, 13:54 | #6 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка при работе вентсистемы
Спасибо, Arsie.
|