|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.08.2017, 09:29 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Все датчики показывают -60
Добрый день, столкнулись со следующей проблемой:
На объекте установлены щиты управления с контроллерами Pixel 2511 Канальный датчик температуры и обратной воды показывают -60. При отсоединении датчика через какое-то время температура начинает скакать от 30 до 110С. Подключения щита правильные, до этого момента все работало. Датчики температуры TG-K3/PT1000,датчик обратной воды TG-A1/PT1000. Тему "Определение неисправности AIN" уже просмотрел, но ответа там так и нашел. Вопрос: Каким образом можно исправить данную ситуацию? |
01.08.2017, 10:09 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 738
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Все датчики показывают -60
К каким входам эти датчики подключены? Там земля не отвалилась?
|
01.08.2017, 10:32 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Все датчики показывают -60
AI0 и AI1
|
01.08.2017, 10:36 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Все датчики показывают -60
Как проверить наличие земли? В сам щит заземление завели вчера,до этого не было. С этим контроллером столкнулся впервые, приходится за других доделывать.
|
01.08.2017, 10:48 | #5 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Все датчики показывают -60
Если показания датчиков испортились после подключения земли - так вот на это в первую очередь и следует обратить внимание. не нужно объединять общий вывод аналоговых входов с общей землёй, особенно если там не честное заземление.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
01.08.2017, 11:28 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Все датчики показывают -60
Датчики начили глючить до подключения земли.Просто в одной из тем я прочитал про ее отсутствие и решил завести именно в ЩИТ, так как раньше были только 3 фазы и N, на всякий случай. Но это ничего не поменяло. К самому контроллеру я землю не подключал. Поэтому меня и интересует как узнать если земля на выходах контроллера
|
01.08.2017, 11:35 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Все датчики показывают -60
Для начала, вам нужно прозвонить мультиметром подключение датчиков и убедиться, что на нужные клеммы контроллера приходит нужное сопротивление. Для успеха в этом деле - следует отключить клеммы аналоговых входов от самого контроллера и измерять только кабельную линию до датчика.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
01.08.2017, 11:42 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 738
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Все датчики показывают -60
Я имен ввиду контакт GND для аналоговых входов контроллера. У входов 0 и 1 он общий. Т.е. отваливается контакт в этом месте = обрыв обоих датчиков. Как туда подключены провода? Например, когда я на Pixel пробовал использовать обжимные наконечники на провода, то выяснил что при затягивании разъема, их выталкивает вверх = провод вроде торчит в гнезде, а контакта нет.
|
01.08.2017, 11:43 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Все датчики показывают -60
Датчики я подключил напрямую к входам, чтобы исключить влияние проводов. Датчики исправные.
|
01.08.2017, 11:53 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Все датчики показывают -60
Цитата:
Перед этим обязательно измерьте сопротивление этого датчика и напишите сюда. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.08.2017, 12:49 | #11 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Все датчики показывают -60
Оба датчика 1,12 кОм
|
01.08.2017, 12:56 | #12 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Все датчики показывают -60
Отключил все кроме питания и датчика температуры, все тоже самое, показывает -60С
|
01.08.2017, 13:15 | #13 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Все датчики показывают -60
А можно с этого места поподробней: до какого момента?
__________________ RTFM |
01.08.2017, 13:27 | #14 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Все датчики показывают -60
Приточная установка эксплуатировалась, щит с контроллером работал исправно месяца 3. Щитов с контроллерами Pixel на объекте 12 штук, почти все работают. Такая неисправность только на этом щите.
|
01.08.2017, 13:34 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Все датчики показывают -60
Цитата:
Как последнюю операцию, снимите датчик с воздуховода и подключите прямо к контроллеру. Если покажет -60, то контроллер в ремонт. А вам придётся искать, что выжгло контроллеру аналоговые входы, чтобы отремонтированный не сгорел повторно. Также вам понадобится исходный файл программы, загруженной в контроллер или модуль памяти, на который можно скопировать программу прямо из этого контроллера. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.08.2017, 13:54 | #16 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Все датчики показывают -60
К контроллеру подходит только Датчик и питание.Датчик подключен напрямую ко входу контроллера. Что могло спровоцировать поломку, откуда посоветуйте начать искать и могло ли повлиять на это отсутствие заземления щита управления?
|
01.08.2017, 14:31 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Все датчики показывают -60
Цитата:
Я ставлю на пробитую изоляцию кабеля одного из датчиков или одного из приводов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.08.2017, 15:01 | #18 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Все датчики показывают -60
Датчик подключал без промежуточных проводов. А про пробитую изоляцию, вы имеете ввиду,что с корпуса он наводку получил.И как можно снять прошивку с контроллера без модуля памяти?
|
01.08.2017, 15:02 | #19 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Все датчики показывают -60
Без модуля памяти сохранить программу с контроллера невозможно.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
01.08.2017, 15:14 | #20 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Все датчики показывают -60
Подлежит ли ремонту контроллер при данной неисправности или проще новый купить?
|
01.08.2017, 15:29 | #21 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Цитата:
Не наводку, а разряд. Хороший такой, более 50 вольт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.08.2017, 15:38 | #22 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Все датчики показывают -60
Получается например датчик температуры мог получить разряд по воздуховод от незаземленного оборудования?я правильно вас понимаю?
|
01.08.2017, 16:06 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Все датчики показывают -60
Если воздуховоды не заземлены и с изоляцией проблема, то заземление шкафа может выбить аналоговые входы. Например.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.08.2017, 16:15 | #24 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вопрос по другой теме сюда писать можно или лучше новую тему открыть?
И спасибо за консультацию! Последний раз редактировалось Arsie, 01.08.2017 в 17:25 |
01.08.2017, 17:25 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Все датчики показывают -60
Лучше новую, чтобы каши не создавать.
Пожалуйста) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |