|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.01.2017, 09:17 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel 1214 и непонятный "MR-600"
На ИТП установлен регулятор отопления и ГВС на базе Pixel 1214. Для получения дополнительных релейных выходов используется модуль MR-600 с подключением по RS-485. Из за отсутствия исходников требуется переписать программу, но отсутствует информация как вести обмен с модулем MR-600, нигде не могу найти какую либо документацию.
|
09.01.2017, 10:47 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 1214 и MR-600
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Module_MR/ здесь инструкция на модули MR.
Можете показать схему, как вы подключаете модуль к rs-485? Дело-то в том, что пиксель 12 не поддерживает модули MR. А ещё модули MR не умеют rs-485. А ещё нет модуля MR-600. По крайней мере, мы такой не производим. Возможно, речь идёт о каком-то ином модуле ввода/вывода (не сегнетикс) тогда скажите полностью, что это за модуль такой. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
09.01.2017, 11:22 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1214 и MR-600
В том и загвоздка, что я изучил номенклатуру и этого модуля нет в продуктах. Производитель модуля неизвестен. Выполнен на AT89C2051. Связь через ADM485. Подключен был просто на выход RS485 контроллера. Попытаюсь разместить фотографии
|
09.01.2017, 11:29 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 1214 и MR-600
Фотографии могут пролить свет на этот вопрос. Ждём фото.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
09.01.2017, 11:43 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1214 и MR-600
Фото. Питание 24В. Вход RS485. Выходы - 2 реле.
Последний раз редактировалось chiefpilot, 09.01.2017 в 11:55 |
09.01.2017, 12:07 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 1214 и MR-600
А какая-нибудь бирка от производителя присутствует?
Погуглил. Абсолютный noname. Ни одной похожей картинки не нашел. Всякого рода запросы пробовал. Ничего похожего. Либо это вообще чей-то самопал. Откуда такой модуль? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
09.01.2017, 12:19 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1214 и MR-600
По внешнему виду именно самопал. Откуда такой модуль сказать ничего не могу, так как Заказчик не имеет ни малейшего понятия кто и когда это оборудование вообще ставил.
|
09.01.2017, 12:34 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1214 и MR-600
Если принять, что этот модуль в принципе является контроллером ("черным ящиком"), возможно ли обращение к нему как к Slave устройству? Хотя если я правильно понимаю, не зная что у него внутри это практически нереально.
|
09.01.2017, 12:38 | #9 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 1214 и MR-600
Точно так всё и обстоит, как вы понимаете. Нужно знать, что и в каких регистрах у него лежит. Более того, есть нехилая вероятность, что он вообще модбас не поддерживает.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
09.01.2017, 13:32 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1214 и MR-600
Ну раз работал значит поддерживает. И обмен по 485-му посмотреть совсем не проблема. Там не больше пары команд будет по записи.
|
09.01.2017, 13:52 | #11 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 1214 и MR-600
Он мог работать на другой установке со своим протоколом. Вроде как нигде не указано, что он именно с пикселем работал.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
09.01.2017, 14:05 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1214 и MR-600
|
09.01.2017, 14:07 | #13 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1214 и MR-600
Да именно так. Pixel 1214 работал с этим модулем в связке по RS485.
|
09.01.2017, 14:08 | #14 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 1214 и MR-600
А.. Ну да, когда пару раз прочитал - разобрался в пунктуации и формулировках. Может и работал.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
11.01.2017, 09:03 | #15 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1214 и непонятный "MR-600"
Как удалось выяснить при помощи программы Comtest PRO, данный девайс управляется тупо записью в регистр 1 следующих чисел.
от 1 до 3 - включаются оба реле на выходе; от 4 до 7 - одно реле; от 8 до B - другое реле; от C до F - реле отключены. Код шестнадцатеричный указал. Правда для меня дальше темный лес. Мне проще из аналогового выхода сделать дискретный присобачив реле с опторазвязкой. |
11.01.2017, 10:59 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1214 и непонятный "MR-600"
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.01.2017, 11:31 | #17 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1214 и непонятный "MR-600"
Цитата:
Если добавить незапаянные, то и они наверняка будут работать. Цитата:
|
||
11.01.2017, 15:04 | #18 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1214 и непонятный "MR-600"
Для меня Modbus темный лес, а программку уже писал. Пусть корявенько, но все работает. Учитывая трехдневный срок и полное отсутствие предварительных знаний и опыта работы с Pixel. Поэтому и реализовал доп. выходы дискретные таким образом, через аналоговые.
Даже покурив мануал, до меня увы не доходит, как отправить данные байты в MR. Но время много, будем искать |
11.01.2017, 15:14 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1214 и непонятный "MR-600"
Цитата:
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...h_invertor.htm __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.01.2017, 15:46 | #20 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1214 и непонятный "MR-600"
Победить можно всё или почти всё. Благодарю за помощь. Пробовал по всем мануалам, но ничего не получалось. А пропустил всего лишь, что надо в карте памяти убрать галочку - групповые запросы, т.к. записывать нужно в один регистр, а не в несколько. Теперь все заработало. Как говорится - мало того, что не знал, да ещё и забыл.
|
11.01.2017, 15:59 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1214 и непонятный "MR-600"
|