Глюки при загрузке программы
При попытке загрузки проекта появляется на экране Smlogix - Подождите идет загрузка данных. На самом пикселе при этом – Kernel -….. . Иногда при этом на пикселе просто работает предыдущая программа, а лоджик висит. При второй попытке загрузка происходит (но через раз и состояния входов в лоджике не меняются, хотя даже на модулях расширения меняется индикация).
При попытке “Выполнить инициализацию EEPROM” – в лоджике выводится сообщение “Ошибка загрузки EEPROM”. Пробовал загружать разные проекты. Может кто сталкивался. Нужно срочно отладить проект. SM logix - v.3.27. Kernel - 03.293.008 |
23.10.2016, 14:36 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Глюки при загрузке программы
Полностью версию лоджика напишите, и проект прикрепите к сообщению, пожалуйста.
Какой конвертер USB<>RS485 используете? Какая операционная система на компьютере? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Arsie, 24.10.2016 в 11:16 |
24.10.2016, 20:16 | #3 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Глюки при загрузке программы
У меня такое бывает если ноутбук работает от батареи если заливаю через RS232 или гружу через преобразователь USB-RS485(Болид) без использования активного USB-хаба(порт слабенький в ноуте)
|
26.10.2016, 19:45 | #4 | |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 36
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Глюки при загрузке программы
Цитата:
Конвертер адам 4561 если не путаю. Кстати это было с ноутом, но он был подключен к зарядке. Win7. После попыток загрузки со второго компьютера дело пошло, но через раз был экран с kernel. Но на этом компьютере лоджик старее установлен. Я побоялся обновлять (новое враг хорошего). Вообщем отладил. Заметил, что программа попроще на втором компе заливалась без проблем. |
|
27.10.2016, 11:07 | #5 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Глюки при загрузке программы
Судя по всему, вам нужен иной преобразователь интерфейсов. С адамами бывает подобная неразбериха. Ну и чем больше программа - тем больше вероятности накопления ошибок передачи данных.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Зависает лоджик при загрузке | coverart | Вопросы о Trim5 | 5 | 18.04.2020 17:11 |
Ошибка при загрузке программы | evgen260392 | Вопросы о Pixel | 2 | 22.08.2017 17:55 |
SMH2G ошибка при загрузке по RS 232 (нет проблемы) | serg_19 | Форум Segnetics | 6 | 30.08.2016 00:39 |
Журнал. Автоматическая очистка при загрузки программы | Arsie | SMArt | 0 | 01.04.2015 12:22 |
Об ошибках при загрузке программы | Sedoy | Вопросы о SMH2010 | 62 | 19.06.2013 13:15 |