Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 14.10.2016, 10:48   #1
Gbx
Member
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Trim-Pixel через Ethernet

Доброе утро,
При реализации связи через Trim-Pixel все работало прекрасно!
Купили сетевой модуль Ethernet PNA 023 подключились через него (LAN1) связи нет.
Конфигурация следующая:
Pixel - slave
Trim - master
В Pixel ничего не меняли (через сервисное меню проверили настройки после подключения - все хорошо).
В Trim создали новое устройство (Ethernet) на основе той же карты памяти. В качестве IP задали адрес как в Pixel.
Подключились напрямую кабель по схеме из инструкции Trim.

Возможно дело в параметрах шлюза может их надо обнулить?
Gbx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 10:50   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim-Pixel через Ethernet

Какая модификация трима у вас?
Вы подключаете пиксель к lan1 (клеммник)?
Вы включали в системном меню lan1?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 11:00   #3
Gbx
Member
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim-Pixel через Ethernet

Спасибо за быстрый ответ:
1. Trim 5-3012
2. да.
3. нет, сейчас проверю.

Пока попробовал через Lan2 (переключил шнур с компа на Pixel), данные пришли.

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Какая модификация трима у вас?
Вы подключаете пиксель к lan1 (клеммник)?
Вы включали в системном меню lan1?
Gbx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 11:11   #4
Gbx
Member
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim-Pixel через Ethernet

В сервисном меню включил Lan1, все заработало!

Но, при этом отключился Lan2! Идея была в том чтобы использовать режим отладки в связке Pixel-Trim-Комп. Это можно сделать каким либо образом, на RS-485 у Pixel висят датчики в режиме slave?
Gbx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 11:22   #5
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim-Pixel через Ethernet

Какие настройки у вас в Lan1 и в Lan2?
Используйте dhcp только на lan2, либо вообще можете его отлюкчить и прописать ip адрес руками.

А lan1 при настройке - dhcp отключить, и задать ip-адрес в сети lan1 192.168.х.0 для трима (вместо х - любая цифра, отличная от той, которая стоит в lan2 на том же месте).
Маску подсети 255,255,255,0
В пикселе, соответстенно, должна отличаться только последняя цифра адреса. Например 1.

Проще говоря, адреса lan1 и lan2 должны отличаться не только последним октетом. Иначе они блокируют передачу данных.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 11:51   #6
Gbx
Member
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim-Pixel через Ethernet

Lan1:
DHCP - выкл.
IP - 192.168.1.0
Маска - 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.0.1
DNS1 - 192.168.0.1

Lan2:
DHCP - вкл.
IP - 192.168.0.102 (серый цвет)
Маска - 255.255.255.0 (серый цвет)
Шлюз - (серый цвет)
DNS1 - 192.168.0.1 (серый цвет)

Pixel
IP - 192.168.1.1
Маска - 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.0.1

Связь Trim - комп есть
Связь Pixel - Trim отсутствует

Зашел в сетевые настройки после загрузки проекта у Lan1 включился DHCP, серые поля пустые.

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Какие настройки у вас в Lan1 и в Lan2?
Используйте dhcp только на lan2, либо вообще можете его отлюкчить и прописать ip адрес руками.

А lan1 при настройке - dhcp отключить, и задать ip-адрес в сети lan1 192.168.х.0 для трима (вместо х - любая цифра, отличная от той, которая стоит в lan2 на том же месте).
Маску подсети 255,255,255,0
В пикселе, соответстенно, должна отличаться только последняя цифра адреса. Например 1.

Проще говоря, адреса lan1 и lan2 должны отличаться не только последним октетом. Иначе они блокируют передачу данных.
Gbx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 12:18   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim-Pixel через Ethernet

первое, что в глаза бросается - это адресы шлюзов в lan1 и в pixel. Их либо совсем стереть, либо трим указать (192.168.1.0).

Ну ещё, если вам оно сильно не надо(состав сети неизменный) - dhcp лучше и вовсе отключить, даже на лан2.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 16:49   #8
Gbx
Member
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim-Pixel через Ethernet

Сделал следующие настройки

Lan1:
DHCP - выкл.
IP - 192.168.1.0
Маска - 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.1.0 (стереть не получается, кнопка "Применить" не срабатывает)
DNS1 -

Lan2:
DHCP - вкл.
IP - 192.168.0.102
Маска - 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.0.1
DNS1 - 192.168.0.1

Pixel
IP - 192.168.1.1
Маска - 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.0.1 (каким образом стереть, такой функции в Pixel нет)

Связь с Pixel появилась, но при загрузке проекта в Trim DHCP автоматически включились и связь пропала, на Lan1 выключил DHCP и ввел данные снова вручную связь стала полной. Снова перезагрузил проект в Trim ситуация повторилась.

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
первое, что в глаза бросается - это адресы шлюзов в lan1 и в pixel. Их либо совсем стереть, либо трим указать (192.168.1.0).

Ну ещё, если вам оно сильно не надо(состав сети неизменный) - dhcp лучше и вовсе отключить, даже на лан2.
Gbx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 16:56   #9
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim-Pixel через Ethernet

В проекте лоджика кликайте дважды по trim в устройствах.
Там заходите "сетевые интерфейсы"
Lan1 и Lan2. Можно убрать галку "получать ip адрес автоматически", это и есть дхцп. Внизу галка "загрузить с проектом".

Должно помочь вам.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 17:43   #10
Gbx
Member
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim-Pixel через Ethernet

Спасибо, все работает как задумывалось!

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
В проекте лоджика кликайте дважды по trim в устройствах.
Там заходите "сетевые интерфейсы"
Lan1 и Lan2. Можно убрать галку "получать ip адрес автоматически", это и есть дхцп. Внизу галка "загрузить с проектом".

Должно помочь вам.
Gbx вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024