|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.03.2016, 22:25 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
MR 810 (решено)
Что-то в последнее время участились случаи выхода из строя входов MR 810. Мне одному так "везёт" или общая проблема?
__________________ RTFM |
10.03.2016, 23:00 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Жаждем подробностей.
|
10.03.2016, 23:28 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Да какие подробности. Где то у одного из 4-5 модулей не работает один вход (почему то всегда 3 или 5). Иногда сразу, иногда после непродолжительной работы
__________________ RTFM |
11.03.2016, 09:45 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: MR 810
У меня тоже иногда вылетают входы MR810... почему непонятно (тупо фаза от шины управления туда приходит о положении переключателя на двери). Я в новых проектах решил отказаться от использования MR810... лучше допконтакт на переключатель на двери буду одевать и сигнал подавать на MR120...
|
11.03.2016, 10:44 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Можете написать серийники всей партии модулей с указанием проблемных?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.03.2016, 10:47 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Постараюсь, но это не быстро будет. Часть на уже сданных объектах.
__________________ RTFM |
11.03.2016, 10:52 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Нужно постараться. Проблема какая-то всё же есть, т.к. тема поднимается уже второй или третий раз. Будем искать.
Быть может у вас напряжение в сети большое бывает? 260В, например? Или какие мощные индуктивные потребители включаются/выключаются выше по кабелю питания? Электродвигатели многокиловаттные. Пока же, чтобы нивелировать проблему, посоветую вас использовать по два входа параллельно. Если это позволяет схема, конечно. При неисправности одного из входов второй позволит системе нормально функционировать. Сообщений о двух подряд вышедших из строя входах мне пока не попадалось. Да и вообще, мало сообщений о проблемах MR810, но явно больше, чем о MR120. Т.к. о проблемах MR120 сообщений вообще нет)) PS. Вот похожая тема, тоже ни к чему не пришла толком, но вскрыла проблемы на стороне одного из клиентов: http://forum.segnetics.com/showthrea...ighlight=mr810 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.03.2016, 11:05 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Цитата:
MR810 я использовал штук 20-30. Из них у меня умерли входы у 3 модулей. |
|
11.03.2016, 11:14 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Не вспомните, умирал один и тот же вход или разные?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.03.2016, 12:34 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Цитата:
Высокого напряжения зафиксировано ни разу не было. К тому же по схеме несколько одинаковых цепей, а выходит из строя только один вход. Многокиловатные двигатели есть, включаются через ЧРП, но совсем уж выше. В ГРЩ. В MR120 также не умирал ни разу ни один вход. Два входа использовать не получится, схема не позволяет. Ну и один из серийников: 322390 неисправен DI2. (ошибся в предыдущем сообщении: не только 3 и 5 - е) Ссылка что то не открывается у меня. Прав, говорит, недостаточно. __________________ RTFM |
|
11.03.2016, 12:41 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Цитата:
Если умер DI2, значит это ломает всю статистику. Ранее были предпосылки думать, что это DI3 или вообще все нечётные DI. Однако нет. Значит мы вернулись на нулевую точку: закономерности по номеру входа нет. Все радиоэлементы приобретаются в катушках по 5000 штук. Вероятность наличия дефектных РЭ есть, но она не больше, чем вероятность наличия дефектных РЭ в модуле MR120. Т.е., думаю, это тоже не годится. Попробуйте разобрать MR со сгоревшим входом. Посмотрите внимательно, что-нибудь подпалилось? Ну и бог с ней. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.03.2016, 12:49 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Визуально повреждений нет.
__________________ RTFM |
11.03.2016, 13:17 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Разные
В одном случае DI3, в другом DI2, в третьем вспомнить не смогли. PS Все эти шкафы были на 99% одинаковые (различия были на вроде 1 или 3 фазные насосы, и разные мощности насосов). На DI везде шла одна и таже фаза от цепей управления. Проблемы с напряжением на объектах бывали. Последний раз редактировалось Max2114, 11.03.2016 в 13:32 |
11.03.2016, 13:30 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Как бы теперь выяснить, оптрон виноват или делитель
Даже не знаю, что посоветовать для этого... __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.03.2016, 14:47 | #15 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Схему нижней платы сможете в личку скинуть? Проще будет найти.
__________________ RTFM |
11.03.2016, 14:49 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Пишите на адрес техподдержки
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.03.2016, 16:42 | #17 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Похоже проблема в делителе. Искрит более крупный конденсатор (из двух С4 ) в месте пайки к плате. Причём не в самой пайке, а в месте соединения корпуса конденсатора с его контактной площадкой.
__________________ RTFM |
11.03.2016, 16:54 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Остальные элементы в норме? А то может быть искрение - следствие проблемы, вызванное выходом из строя другого элемента.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.03.2016, 17:08 | #19 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Сигнал то есть, то нет. И пропадает именно когда начинается искрение. Ни за что бы не увидел его если б не звук. Следов никаких снаружи на конденсаторе нет. Небольшой изгиб платы в месте установки конденсатора восстанавливает сигнал.
Проверил ещё один модуль (SN 322389) с более привычным неисправным 3-м входом. Та же проблема, но неисправность в маленьком конденсаторе пары С5. Придавливаешь его сверху отвёрткой сигнал появляется. Попробовал измерить ёмкость (знаю что неправильно без выпаивания, но хотелось хотя бы разницу посмотреть), все маленькие 200 нФ, неисправный 15 нФ. __________________ RTFM Последний раз редактировалось Arsie, 14.03.2016 в 09:17 |
14.03.2016, 09:18 | #20 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.03.2016, 09:39 | #21 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Да не за что. Вопрос: чем можно эту пару заменить? Такой, как по схеме, подойдёт? http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=939451277
__________________ RTFM |
14.03.2016, 10:49 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Цитата:
Наши инженеры хотели бы видеть плату с повреждёнными конденсаторами у себя, т.к. непонятно, по какой причине пострадали конденсаторы. По электрической или механической. Или тупо брак партии компонентов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.04.2016, 12:26 | #23 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Ещё один На этот раз DI4, модуль отработал около месяца.
Снабженцы обещают на днях отослать все неисправные в ремонт. __________________ RTFM |
04.04.2016, 08:59 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Отсылать в ремонт именно нужно. На производстве сказали, что за всё время выпуска модулей (а это более 5 лет) возвратов по гарантии были считанные единицы. Поэтому степень важности проблемы непонятна, т.к. процент брака очень невысокий получается, сотые доли.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.04.2016, 09:48 | #25 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Да я б хоть прям сейчас. Но отправка не от меня зависит.
__________________ RTFM |
07.04.2016, 08:14 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: MR 810
У меня опять на объекте вход сгорел. DI3. Проработал полгода. Пересадили на DI1 - на следующий день сгорел и он. Самое интересное - на DI0 и DI2 висит та же фаза, подключенная таким же образом - они не сгорают.... Подумаем сможем ли отправить этот модуль в ремонт...
|
28.04.2016, 11:28 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Отправлял этот модуль к вам в ремонт. Сегодня он пришел мне с ремонта, указана причина - "Дефект монтажа", который привел к выходу из строя модуля от вибрации и перепадов температур. Ремонт - замена всех конденсаторов.
|
28.04.2016, 12:28 | #28 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Цитата:
Дефект монтажа модуля или дефект монтажа конденсаторов, кстати?)) Т.е., кто виноват по заключению? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.04.2016, 12:39 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Цитата:
Причина поломки - Нарушение технологии монтажа компонентов. Следствие - выход из строя компонентов из-за перепадов температур, вибрации. Надо дополнить еще, что вибрации там 100% не было (шкаф висит на стене в ИТП... откуда она там). А вот высокая температура могла быть. Градусов до +40... Еще один момент - отправили нам модуль обратно за счет Сегнетикса... обычно, даже если виновато производство, просят оплатить доставку... |
|
28.04.2016, 12:55 | #30 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: MR 810
Арсений, а вы вообще видели как те конденсаторы в 810 установлены?
__________________ RTFM |