Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 10.11.2015, 21:05   #1
vohodonoo
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Pixel в условиях постоянной вибрации

Добрый день.
Скажите пожалуйста, если пиксель поставить например на панель дизельного генератора (на саму раму так сказать), то насколько это критично для пикселя?
В тех паспорте Pixel написано про вибрации так:
10-57 Гц, амплитуда 0,075мм ,ускорение: 9.8м/с2 (1G) внаправлении X,Y,Z по 80мин.на каждое.(Временной коэф.:8мин. х коэф.10=общее время 80мин).

На дизельном генераторе получается вибрации с частотой 50 Гц (в основном), амплитуда и ускорение зависит от типа дизеля. Померить последние параметры нет возможности. Возникает вопрос, что потом происходит с Пикселем? Микротрещины на плате, и как следствие случайная не работоспособность контроллера в целом?

Может есть у кого предложение по увеличению надежности контроллера в таких условиях (может у вас есть какая-то версия pixel залитая эпоксидкой, может еще какие-то модификации) буду очень признателен.
vohodonoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 11:50   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel в условиях постоянной вибрации

Цитата:
Сообщение от vohodonoo Посмотреть сообщение
На дизельном генераторе получается вибрации с частотой 50 Гц (в основном), амплитуда и ускорение зависит от типа дизеля. Померить последние параметры нет возможности. Возникает вопрос, что потом происходит с Пикселем?
Если неизвестно воздействие на Пиксель, то неизвестно, что с ним происходит.

Пока вы не измерите воздействие, все телодвижения в сторону защиты от вибраций будут напоминать борьбу благородного дона Кихота с ветряными мельницами.

Самое первое - неизвестно, нужно ли вообще что-то делать.

Второе - если и нужно, то от чего именно защищаться. От какого именно ускорения и по какому вектору.

Третье - эпоксидка изменит температурный баланс контроллера. В худшую сторону или лучшую - неизвестно. Известно, что изменит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 14:04   #3
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel в условиях постоянной вибрации

Ну как вспомогательную меру, можно смонтировать не прямо на раму, а на некую рейку или плату, которая крепится к раме через вибровставки, это сильно снизит вибрации.
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 15:35   #4
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel в условиях постоянной вибрации

Я бы вообще на дизель не монтировал. Ведь можно же смонтировать в отдельном шкафу или ящике, и IP обеспечить и вибрации убрать, а заодно и охлаждение с обогревом поставить. А если это передвижной генератор, то приварить к опоре кронштейн и монтировать ящик на него.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024